1 046 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Ivt 490
Har ett 2 plans hus på 120 m2. 21 grader nere, 19 uppe.
Familjen tycker att det är lite för kallt uppe.
Har värmekurva 2.0, finjustering 2.0.
Helt öppna termostater i alla rum.
Hur kan jag få upp värmen lite till på övervåningen???
mvh Timo:x
Familjen tycker att det är lite för kallt uppe.
Har värmekurva 2.0, finjustering 2.0.
Helt öppna termostater i alla rum.
Hur kan jag få upp värmen lite till på övervåningen???
mvh Timo:x
Du behöver strypa radiatorerna på nedervåningen en smula, antingen genom ringen som sitter under under termostatvredet om du har sådana eller på returventilen. Skruva lika mycket på alla radiatorer på nedervåningen.
Då gör du samma sak fast du justerar flödet på dina golvvärmefördelare istället Vrid lika mycket på de slingor du justerar för bibehålla den relativa balansen mellan slingorna på de du justerar.
Medlem
· Västra Götaland
· 332 inlägg