Hej
Håller på att renovera mitt hus och turen har nu kommit till badrummet.

Problemet som jag har stött på är att huskonstruktionen är så att jag har endast 2100mm i takhöjd villket naturligtvis ställer bra krav på ventilationen, framförallt i närhet av duschen.

Min fråga:
Är det något speciellt som jag bör tänka på i samband med fuktbiten?

Våtrumsgips i taket ser jag som en självklar sak.
En tilluftsventil och en pax passad placerade i varsin ände av badrummet.

Några andra tips och ideer?

mvh Jocke
 
Hej
Skippa tilluften och såga av dörren lite i nederkant istället.
Fredrik
 
Hej
Ja jo det har jga redan tänkt på eftersom jag har ventiler i rummet sidan om.
Men, badrumsduschen är längst bort i badrummet och bakom duschväggen är garaget och jag ville helst
inte dra in fuktigt luft i ett kallgarage.
så därför kom jag på iden om att sätta tilluften i "garaget" och sedam pax i början av badrummet.

mvh Jocke

Annars håller jag med att det vore enklast att bara såga av dlörren.
 
Jocke69
det du skriver går inte att förstå.

Bäst att du ritar en bild med lite pilar och förklaringar.
 
Hej
Du tänker nog lite fel.
Tilluft tar man utifrån och inte från garage eller andra ställen.
Läs lite om hur mekanisk frånluft fungerar och skippa iden om att ta luften från garaget.
Jag tror tom att brandförsvaret har synpunkter på att ta hål mellan bodelar och garage.
Fredrik
 
Jag har ett badrum ca 195 cm takhöjd och det fungerar bra. Det sittter en fuktstyrd fresh intellivent i taket som håller badrummet torrt.

Det man får tänka på med låg takhöjd är att välja rätt duschväggar och spegelskåp, och att skippa takbelysningen.
 
Bra svar Fredrik ang. garaget!
har inte haft en tanke på det eftersom garageporten har ventiler och det är bra drga i tillluften där men det tål att tänkas på igen!

bifogar en ritning.