Hejsan. Jag har köpt en häll och en ugn som jag tänkte koppla in på en och samma säkring, 20 A. Är det godkänt att göra så. Det är en lägenhet som bara har 230 V in i själva lägenheten..
 
bara ugnen lär vilja ha 16A själv så det räcker nog inte långt. om du inte vill köra ugnen och tex endast en platta på samma gång
 
Ok, men är det godkänt att göra så, det som händer annars är ju bara att säkringen går, det finns ju nämligen inte så många alternativ om man bara har 230 V in i lägenheten och man vill ha en seperat ugn och häll.

 
Om matningen d.v.s. sladden till respektive apparat har en area på minst 4mm2
är det ok
 
matningen till dosan är 4mm2, men måst sladdarna från ugnen respektive hällen oxå vara 4mm2. För kopplar du en ugn till en 16 A säkring så är ju inte medföljande kabel 2,5 mm2 utan den är ju bara 1,5 mm2..Eller??
 
En 1,5mm2 anslutningskabel har ett strömvärde på 16A
dock så är det ok att mata en anslutningskabel med 16A enligt SS 4241424 A.9
 