3 682 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Frånluft dusch & badrum
Hej.
Har ingen "aktiv" ventilation i dagsläget, tidigare sköttes frånluften av självdrag via uppvärmd skorstensstock.
Jag har två våtrum som är sammanbundna med samma ventilationskanal som via kallvind går oisolerad in i skorstenen.
Nu är hur jag på bästa sätt ska sköta ventileringen av dessa utrymmen.
1. Kanalfläkt på befintligt spirorör.
2. Nya vägggenomföringar och vanlig paxfläkt, en i varje våtrum.
Jag lutar åt alternativ 1. Men då uppstår vissa frågor, nämligen;
a) Jag antar att jag behöver isolera spiroröret på kallvinden (~6 meter), för att undvika kondens i röret.
b) Vilken kanalfläkt väljer jag? Hur räknar man? På hela husets volym eller endast våtrummens.
c) Ska man ha någon form av fuktstyrning på fläkten och kan man i så fall ha dubbla sensorer. Eller ställer man bara in ett okej varvtal, tidsstyrt?
Något annat jag missar?
Tack på förhand.
Har ingen "aktiv" ventilation i dagsläget, tidigare sköttes frånluften av självdrag via uppvärmd skorstensstock.
Jag har två våtrum som är sammanbundna med samma ventilationskanal som via kallvind går oisolerad in i skorstenen.
Nu är hur jag på bästa sätt ska sköta ventileringen av dessa utrymmen.
1. Kanalfläkt på befintligt spirorör.
2. Nya vägggenomföringar och vanlig paxfläkt, en i varje våtrum.
Jag lutar åt alternativ 1. Men då uppstår vissa frågor, nämligen;
a) Jag antar att jag behöver isolera spiroröret på kallvinden (~6 meter), för att undvika kondens i röret.
b) Vilken kanalfläkt väljer jag? Hur räknar man? På hela husets volym eller endast våtrummens.
c) Ska man ha någon form av fuktstyrning på fläkten och kan man i så fall ha dubbla sensorer. Eller ställer man bara in ett okej varvtal, tidsstyrt?
Något annat jag missar?
Tack på förhand.
Produkter som diskuteras: "Kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Läs mer
Alternativ 1 ger en snyggare och tystare lösning.
Alternativ 2 kan vara enklare att installera beroende på hur det ser ut.
a) Ja röret skall isoleras. Minst 50 mm lösull, nät- eller lamellmatta. Skall du montera själv är nog nätmatta det enklaste, lamellmatta är lite billigare.
b) En som är så tyst som möjligt. Du kommer säkert att behöva ljuddämpare mellan fläkten och badrummen också. 15 l/s i varje badrum. Lägg på 1l/s för varje m2 över 5m2 om det är stora rum.
c) Låt den gå hela tiden men sätt dit en regulator så du kan ställa varvtalet för injusteringens skull.
Glöm inte att se till att det är en springa över eller under dörren in till rummen.
Alternativ 2 kan vara enklare att installera beroende på hur det ser ut.
a) Ja röret skall isoleras. Minst 50 mm lösull, nät- eller lamellmatta. Skall du montera själv är nog nätmatta det enklaste, lamellmatta är lite billigare.
b) En som är så tyst som möjligt. Du kommer säkert att behöva ljuddämpare mellan fläkten och badrummen också. 15 l/s i varje badrum. Lägg på 1l/s för varje m2 över 5m2 om det är stora rum.
c) Låt den gå hela tiden men sätt dit en regulator så du kan ställa varvtalet för injusteringens skull.
Glöm inte att se till att det är en springa över eller under dörren in till rummen.
b) Man räknar på den volym som skall ventileras via våtrummen. d v s skall du ventilera hel huset via våtrummen så räkna flödesbehov för hela huset. Har du självdrag men som du anser otillräckligt, så kan du dra av med uppskattat självdrag.
Alla boutrymmen skall byta luft 2 ggr/time, våtutrymmen mer som sagts. Det senare åstadkommes "gratis" genom att ventilera huset via våtutrymmen (tänk dock på ökad ljudnivå vid ökat flöde). Överluft mellan våtutrymmen och alla rum krävs.
Alla boutrymmen skall byta luft 2 ggr/time, våtutrymmen mer som sagts. Det senare åstadkommes "gratis" genom att ventilera huset via våtutrymmen (tänk dock på ökad ljudnivå vid ökat flöde). Överluft mellan våtutrymmen och alla rum krävs.
Redigerat:
Menar ni att fläkten ska gå konstant med 15 liter / min räknat endast för badrummet? Det ger ju över 50 kubikmeter per timme! Väldigt högt i tak i det badrummet.
Du menar 15 l/s. Ja 50 kbm /timme. Enligt byggnormen skall det vara min 10 l/s i våtrum. Jämförelsevis motsvarar det ventilationskravet på 40 kvm boyta.Matte_Nörden skrev:
Produkter som diskuteras i tråden
Liknande trådar
-
Hur ska jag ventilera stuga med dass och dusch?
Fritidshus -
Avstånd skåp till frånluftdon i tvättstuga med dusch
Badrum -
Isolera frånluftkanal från dusch
Tak & Vind -
Hur fixa kanal i duschutrymme som saknar rör och ev. installera frånluftfläkt i den?
Ventilation -
Krav på frånluft i WC och dusch
Värme allmänt