Ska dra c:a 100 meter elkabel i marken, till ett helt nytt utebelysningssystem. LED-lamporna har gått ned i pris och jag tänkte ha LED överallt. Men det innebär väl att kravet på markkabeln också minskar, dvs att den inte behöver vara så grov? En LED-lampa utvecklar ju bara 2-5W. Tänkte ha c:a 12 lampor i systemet. Rätt tänkt? Vilken dimension behöver jag?
 
Är inte säker på hur du menar med dimension, vi installerade LED belysning i trädgården 11 st till det behövdes 220volt markkabel.
 
Det blir två faktorer som verkar mot varandra.

Lägre spänning innebär grövre kablar för att motståndet inte ska bli för högt.
Mot det kommer ditt relativt låga effektbehov.

Sen finsn det också maxlängder på kabel som man kan ansluta efter trafo /led-driver.
 
Med dimension menar jag kabelns tjocklek, dvs 1,5 mm2 eller 2,5 mm2.
Hoppas på att 1,5 mm2 kan räcka.
Gör det det?
 
Jag tror du behöver dra 220v så nära området med LED som möjligt, och sedan med hjälp av drivdon med rätt IP-klassning mata LED.
Är det 100 m till LED? Om man antar 3W per LED, gånger 12 stycken, betyder det att du behöver tillföra en effekt på 36 W. Matar du 12V på en sträcka av 100m och en ström på 3A i en 1,5 mm2 kabel får du ett spänningsfall på nästan 10V, eller 82%.
 
Det är "bara" 24 år sedan som 220V nätspänning ändrades till 230V. Ändå är det två inlägg som nämner 220V.......


Dax att uppdatera.
 
roli skrev:
Det är "bara" 24 år sedan som 220V nätspänning ändrades till 230V. Ändå är det två inlägg som nämner 220V.......


Dax att uppdatera.
Gammal kvarleva ungefär som att prata tum i virkessammanhang. Ändå förstår alla. Tror inte att TS kommer att envisas med att dra fram 10V lägre spänning än vad han får ut ur vägguttaget :)
 
Nej, det är inte 100 meter till första lampan, men däremot sista. Det är ju en slinga av armaturer, där den första kommer redan ett par meter från anslutningen.

Men vad är det för slags "drivdon" jag måste ha?
Jag menar alltså att jag ska ha LED-lampor med E27-sockel där det annars suttit en vanlig glödlampa/halogen.
Måste man ha ett speciellt "drivdon" då?
 
Du behöver inga drivdon de är redan inbyggda i lamporna om de har E27 sockel.
 
Bra, tack!
 
Oki så om jag fförstår dig rätt så ska du alltså dra en kabel från säkringsskåpet som blir ca 100 meter till den bortersta punkten.
Längs den kabeln vill du sen koppla in ett antal lampor (om det sen är led, cfl eller vanliga glödlampor har troligen mindre betydelse om du inte ska ha väldigt många)

Säg till om jag har förstått dig rätt.
I sådanna fall kan du troligen få bättre hjälp i el-forumet. Jag flyttar gärna den här tråden dit bara jag vet att vi förstår dig rätt
 
Det är helt rätt
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.