jfb installerad. Måste spisen kopplas om?
fick jfb installerad i fredags men märkte nu att den löser ur när jag slår på spisen. Kollade Kopplingsplinten och dets ut som skyddsjorden är byglad över till nollplintarna. .det har väl inte med jfb? Det måste ju vara en pris med 230v elementspänning med L1 L2 L3 sen nolla som är byglad över till den andra nollplinten och sen skyddsjorden precis som på kopplingsschemat på spisen. Måste väl ha en ny kabel med 5 ledare också!
Du har helt rätt.stranden72 skrev:fick jfb installerad i fredags men märkte nu att den löser ur när jag slår på spisen. Kollade Kopplingsplinten och dets ut som skyddsjorden är byglad över till nollplintarna. .det har väl inte med jfb? Det måste ju vara en pris med 230v elementspänning med L1 L2 L3 sen nolla som är byglad över till den andra nollplinten och sen skyddsjorden precis som på kopplingsschemat på spisen. Måste väl ha en ny kabel med 5 ledare också!
Sent from my Galaxy Nexus using Byggahus
Att använda skyddsjorden som nolla är just ett jordfel - strömmen går ju till jord istället för till nollan.
Grattis att du upptäckte en (potentiell) elfara i tid!
Om spisen har plintar för L1,L2,L3, N och jord så behöver du femledare hela vägen.
Om du akut behöver använda spisen innan du får ny ledning dragen så kan du koppla bort den helt från den gamla ledningen och istället koppla den med en vanlig stickpropp i ett vanligt vägguttag. Lägg ihop L1+L2+L3 till ena "pinnen", N till andra "pinnen" i stickproppen och givetvis skyddsjord på spisen mot jordblecket i stickproppen. ANVÄND TILLRÄCKLIGT GROV KABEL (minst 1,5mm2, inte nån gammal 0,75mm2 eller 1mm2-kabel ur bra-att-ha-lådan).
Det fungerar att köra spisen på ett vanligt vägguttag men du bör bara använda max två plattor samtidigt *ELLER* ugnen och inga plattor. Kör inget annat strömslukande samtidigt på samma uttag/propp/grupp.
Grattis att du upptäckte en (potentiell) elfara i tid!
Om spisen har plintar för L1,L2,L3, N och jord så behöver du femledare hela vägen.
Om du akut behöver använda spisen innan du får ny ledning dragen så kan du koppla bort den helt från den gamla ledningen och istället koppla den med en vanlig stickpropp i ett vanligt vägguttag. Lägg ihop L1+L2+L3 till ena "pinnen", N till andra "pinnen" i stickproppen och givetvis skyddsjord på spisen mot jordblecket i stickproppen. ANVÄND TILLRÄCKLIGT GROV KABEL (minst 1,5mm2, inte nån gammal 0,75mm2 eller 1mm2-kabel ur bra-att-ha-lådan).
Det fungerar att köra spisen på ett vanligt vägguttag men du bör bara använda max två plattor samtidigt *ELLER* ugnen och inga plattor. Kör inget annat strömslukande samtidigt på samma uttag/propp/grupp.
nix det är kollat
Hehe Det är inte ofta som TS har hittat felet själv redan i första inlägget.
//Patrik
//Patrik