jag ska glasa in uterummet:
papptak med lite isolering,
lite isolering i väggarna
oisolerade glas
trägolv med lite isolering under

vilken IP klass måste man ha på brytare, uttag, lampor?

funderar på att ha ett vanligt fläkt element som värmekälla vid behov vår höst när man ska nyttja rummet.Funkar det eller tål elementen inte att stå ute på vintern/ tål de fukten?
 
Som du beskriver det så finns där ingen anledning att sätta ex. IP 44 uttag/brytare, utan kör du med helt vanliga kontakter som du har inne.
 
Redigerat:
ok då borde man kunna ha ett konvektor element liknande detta (IP24) i uterummet?
 
ja ,det räknas som torrt utrymme så det du kan ha inne i huset kan du även ha i uterummet
 
ok

så då kan man alltså göra infällda uttag i väggen också - blir ju snyggare :)
 
Jepp. Det kan man göra utomhus på fasaden också, fast med infällda IP44-uttag.

//Patrik
 
ok då kan man dra med rör och FK i uterummet alltså.

kommer vara utanpåliggande från kopplingsdosa under husets underspikning till kopplingsdos i uterummet - sedan rör och FK.


stickfråga ang infällda IP 44 uttag utomhus- har man då speciella skyddade dosor eller drar man kabel?
 
Det är vanliga apparatdosor du använder, endast uttaget som är IP 44. Sen bör du tänka på att du ser till så att slangarna inte hamnar på fel sida om isoleringen, för då kommer kondens bildas och sen har du vatten i dosorna :) Så se till att slangen är skyddad hela vägen
 
ang kondens - när jag på t ex på vintern inte har uterummet uppvärmt kan det då bildas kondens även om jag har slangar innanför isoleringen? t ex att huset (ena långväggen) läcker värme.

kan det att det inte finns värme hela tiden påverka så att man inte bör ha FK och slang och vanliga infällda uttag IP20/21?
 
Nej det ska inte vara några problem så länge slangen ligger skyddad av isoleringen. Kondensen kan uppstå om man t.ex lägger slangen löst i takfoten, i de fallen ska man vira isolering runt slangen. Så håll slangarna skyddade från frost så är det inga problem :)
 
Du bör ha lufttätt i slangarna där de passerar mellan uterummet och resten av huset. Luft från resten av huset som går i slangarna ut till uterummet och kyls av ger kondens = dåligt.

Tänk på att det är just kondens i allmänhet som avgör om IP2x eller IP4x är lämpligt i uterummet. Om du tätar tillräckligt så blir det troligtvis ingen kondens där och då funkar IP2x.

Eftersom det finns IP4x-grejer för infälld installation så kan du ju alltid sätta upp dosor, dra slangar/rör och ledningar i slangarna/rören, och "dag ett" bara sätta upp ett vägguttag vid första dosan eller nåt sånt, och prova ifall det blir kondens eller inte för att vara helt säker. Frågan om det blir kondens är kanske nåt för nån annan del av forumet?
 
yxis skrev:
Eftersom det finns IP4x-grejer för infälld installation så kan du ju alltid sätta upp dosor, dra slangar/rör och ledningar i slangarna/rören, och "dag ett" bara sätta upp ett vägguttag vid första dosan eller nåt sånt, och prova ifall det blir kondens eller inte för att vara helt säker. Frågan om det blir kondens är kanske nåt för nån annan del av forumet?
Fast IP klassningen avser väl endast yttre påverkan och inte inne i dosan?
 
Kommer det kondens/fukt i dosan från röret bör det väl vara bäst med så låg klassning som möjligt så att det kanske kan "vädras" ut. :confused:
 
Kondensen kommer väl från fuktig luft i uterummet om det är "för ventilerat", eller?
 
Ja, jag missförstod kanske det hela.
 