Vi har satt upp en isolerad friggebod med två rum på tomten. Det ena skall kunna användas som gästrum och det andra som frostfritt förråd.
Har köpt två Fresh 90 inluftsventilr och två utventiler. Blir lite konfunderad när det står att inluftsventilen skall sitta så högt som möjligt. Principen för självdrag är väl att kall inluft sugs upp nedifrån?
Hade tänkt sätta inluftsventilen lågt och utloftsventilen högt i andra ändan av rummet. Är det rätt??
 
Du tänker rätt, i ditt fall, tycker jag.

Jag gissar att anledningen till instruktionen är att den är tänkt att kunna användas när självdraget drivs av en skorstensverkan. Då sitter ju frånluften högre. Med ett högt placerat tilluftsdon kan man få en "kallraseffekt" som ganska effektivt blandar luften. Detsamma gäller med mekanisk frånluft.
 
Jag satte inluftsventilen ca 60cm upp på väggen för att slippa att det kommer snö i dom och och utluftsventilerna i motsatt hörn tvärs över rummet högst upp på väggen (260cm). Hoppas det funkar någorlunda.
 