Hej!

Ska renovera ett badrum där det idag är 8 mm på inkommande vatten till handfat, bidé och toa, det känns ju lite snålt.

Det är 12 mm på utgående vatten från varmvattenderedaren men någon stans växlar det till 8 mm men jag har inte kunna hittat var och rören är ju ingjutna, har dock lite isolering kvar att riva.


Vilket ansvar har jag nu när jag renoverar?
1) Måste jag hitta växlingen och kontrollera den? Var bode den finnas? Kan den vara ingjuten?
2) Skulle ju i sak vilja hitta den för att kunna växla upp till 12 mm igen. Man får ju inte ha några dolda kopplingar och jag skulle vilja undvika inspektionslucka. Finns det något alternativförutom att dra nya rör. Är det okej om en rörknäckare löder ihop rören, 12mm till 12 mm?

Andra tipps?

Mvh
Sulan
 
Den är troligtvis lödd, här hemma hade vi 20 nånting från beredaren. Sen är det en lödd förminskning.

Detta är vad jag förstått godkänt att bygga in..
 
inga dolda skarvar är godkända numera, gäller både tapp och värme system
skarvar ska vara inspekterbara och utförda i vattentät låda

se sakervatten.se
 
Klant jag kröp in lite bättre under VV-beredaren och insåg att det är 8 mm hela vägen... :rolleyes:

Mvh
Sulan
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.