Dimmentionering av kulvertrör
Hej jag har tänkt att installera en pelletsanläggning i mitt nya garage (pga platsbrist i huset) och ungrar om det har stor betydelse vilken dimmention på kulvertrören jag väljer.
jag ska även konvertera från el värme till vattenburen värme.
Anläggningen stora drag:
pannan i garaget tillsammans med en 2500liters acctank
kulvert till huset ca15m
en 500-750liters acctank i huset med beredare eller slingor.
/Anders
jag ska även konvertera från el värme till vattenburen värme.
Anläggningen stora drag:
pannan i garaget tillsammans med en 2500liters acctank
kulvert till huset ca15m
en 500-750liters acctank i huset med beredare eller slingor.
/Anders
Det har diskuterats tidigare på forumet om kulvert o slavtanks vara el icke vara i huset..
Har du bara 15 meter kulvert så är det billigare system o mindre förluster att köra utan acktank i huset o med varmvattencirkulation på tapp vv om du har en bra kulvert t.ex aquawarm.. Du klarar dej med en 2x22 mm kopparflex kulvert..
Hoppas du tar i ordentligt med radiatorerna så du får ett riktigt lågtemp system..
Har du bara 15 meter kulvert så är det billigare system o mindre förluster att köra utan acktank i huset o med varmvattencirkulation på tapp vv om du har en bra kulvert t.ex aquawarm.. Du klarar dej med en 2x22 mm kopparflex kulvert..
Hoppas du tar i ordentligt med radiatorerna så du får ett riktigt lågtemp system..
Instämmer med 2:ans synpunkter gällande att dimensionera de nya radiatorerna rejält.
Har du kollat med kommunen angående skorstenens längd i garaget?
Visserligen är det ju 15 meter, men ibland brukar det krävas långa skorstenar ändå, beroende på garagets placering..
Har du kollat med kommunen angående skorstenens längd i garaget?
Visserligen är det ju 15 meter, men ibland brukar det krävas långa skorstenar ändå, beroende på garagets placering..
En 2x22 mm kulvert klarar utan problem 27 kW vilket jag hoppas huset inte behöver ..M.C. skrev: