Hej,
jag åkte på punkterade golvärmeslingor i samband med en håltagning i bottenplattan. Slingorna lagades men kvar är hålet i plattan. Hur kan jag laga det här på ett bra sätt? Är det tillåtet att gjuta igen hålet eller måste jag bygga någon sorts sarg runt hålet och ha en lucka? Annat sätt?

Se bifogad bild på de lagade rören.

Tacksam för tips och råd!
/Clas
 
  • 2012-05-28_08-03-33_581.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vad ska du ha för golv ovanpå?
 
har du provtryckt dom?
 
När jag lagade en slinga som sprungit läck så läste jag någon stans att skarven skulle bäddas in i sand och sedan gjutas över!
 
  • Gilla
EmilÖrn
  • Laddar…
Tja, i och med att det inte är tappvatten så kanske inte reglerna kräver inspektionslucka men givet antalet kopplingar där kanske det är att rekommendera. Detta blir väl en lämplighetsdiskussion snarare än om det är tillåtet. Förutsätter att det har provtryckts osv
 
www.sakertvatten.se
är vad som gäller ur försäkringsynpunkt .. detta står

Värmeledningar bör förläggas så att eventuelltutläckande
vatten snabbt kan upptäckas.
Fogar på fördelarrör för värmesystem
Fogar pa varmefordelare ska vara synliga eller placerade
sa att de ar atkomliga.
Utrymmen for fordelarror med fogar, luftningar, stalldon
med mera, i inbyggnader, installationsschakt eller
kopplingsskap
ska ha vattentat botten och vara forsedd
med indikering for lackage. Lackage ska mynna pa plats
dar man snabbt kan upptacka detta. Se fig. 2.4.2.
I inbyggnader och installationsschakt eller kopplingsskap

ska vaggarna vara vattentata 50 mm over schaktbotten
och tatt anslutna mot denna. Se fig. 2.4.1c.
Installationsschakt eller kopplingsskap med utrymme
for fogar till golvvarmesystem eller till radiatorer ska
ha serviceoppning
som ar tillrackligt stor for kontroll
av fogar, reparation, byte av stalldon, avluftningar eller
andra till varmesystemet tillhorande utrustning. Serviceoppning

far inte placeras i vatzon 1. Se fig. 2.11.1a.
Schaktbotten eller kopplingsskåp bör vara rengjorda
så att indikering för läckage inte riskerar
att sätta igen


typ allt ska vara skarvfritt.. men skriver man en avikelsse på att gjuta in kopplingarna så e det okej med tanke på att annars får man riva upp hela huset.. så känns väl detta okej. hade du firma som gjorde detta ? jobbet eller var du själv ..
men om dom ser det som fackmana mässigt eller ej ?

Jag ahde nog gjort en ritning på var skarvarna finns. om det nu tvunget skulle gjutas in annars sätta en lucka i golvet om det är på något mindre opraktistk ställe
[/FONT]
[/FONT]
 
Tavk för svaren!
Skadan lagades av en rörfirma men jag vet ej om slingorna är provtryckta. De har dock använts i nuvarande skick i 1,5 år med normalt tryck utan något läckage. Om det går att gjuta igen så kommer jag att ha plastmatta ovanpå som det var innan skadan skedde.

Helst vill jag gjuta igen eftersom platsen är bredvid en golvbrunn och tätt intill värmepannan.
 
Redigerat:
gjut igen!, du är medveten om att skarvarna finns där, och skulle det läcka märks det på trycket i systemet, och då vet du vart du ska börja leta!
säker vatten i all ära men det går inte att följa slaviskt,
 
Det blir förmodligen så att jag gjuter in skarvarna.

Fick ett tips om att bädda in rören i lecakulor eller sand men rören ligger väldigt ytligt, som högst bara 12 millimeters djup under flytspacklad nivå, så jag vet inte om det är någon idé? Betongkakan riskerar väl att bli för tunn?
 
Mikael_L
Varför sand/LECA?

Är det för att det ska bli lättare att bila fram rören igen?
 
Ja, precis. Om man behöver bila fram eländet igen så blir det lite lättare om man inte har gjutit igen hela gropen.
 
Mikael_L
Vad sägs om sand upp till nästan kopplingarnas ovansida, säg 5-10 mm under högsta nivån för kopplingarna, sen lite tejp typ, på ovansida kopplingar för att betongen inte ska fästa där utan släppa lätt vid ev bilning. Sen flyta igen det med 17-22 mm flytspackel och lite armeringsnät i.

Bara en fundering, inte baserat på något vetande eller erfarenhet ...
 
Tja... bara jag får en hållbarhet så att man kan gå på ytan utan att det spricker så låter väl det lika bra som leca/sand + betong + flytspackel. Någon som kan bedöma hållbarheten?
 
Att det skulle vara i sand tolka jag som att det skulle röra sig lite när värmen skiftar i metallen?
 
systemfel skrev:
www.sakertvatten.se
är vad som gäller ur försäkringsynpunkt .. detta står

Värmeledningar bör förläggas så att eventuelltutläckande
vatten snabbt kan upptäckas.
Fogar på fördelarrör för värmesystem
Fogar pa varmefordelare ska vara synliga eller placerade
sa att de ar atkomliga.
Utrymmen for fordelarror med fogar, luftningar, stalldon
med mera, i inbyggnader, installationsschakt eller
kopplingsskap
ska ha vattentat botten och vara forsedd
med indikering for lackage. Lackage ska mynna pa plats
dar man snabbt kan upptacka detta. Se fig. 2.4.2.
I inbyggnader och installationsschakt eller kopplingsskap

ska vaggarna vara vattentata 50 mm over schaktbotten
och tatt anslutna mot denna. Se fig. 2.4.1c.
Installationsschakt eller kopplingsskap med utrymme
for fogar till golvvarmesystem eller till radiatorer ska
ha serviceoppning
som ar tillrackligt stor for kontroll
av fogar, reparation, byte av stalldon, avluftningar eller
andra till varmesystemet tillhorande utrustning. Serviceoppning

far inte placeras i vatzon 1. Se fig. 2.11.1a.
Schaktbotten eller kopplingsskåp bör vara rengjorda
så att indikering för läckage inte riskerar
att sätta igen


typ allt ska vara skarvfritt.. men skriver man en avikelsse på att gjuta in kopplingarna så e det okej med tanke på att annars får man riva upp hela huset.. så känns väl detta okej. hade du firma som gjorde detta ? jobbet eller var du själv ..
men om dom ser det som fackmana mässigt eller ej ?

Jag ahde nog gjort en ritning på var skarvarna finns. om det nu tvunget skulle gjutas in annars sätta en lucka i golvet om det är på något mindre opraktistk ställe
[/FONT]
[/FONT]
Nu är det ju inte "fogar på fördelarrör för värmesystem" som TS frågar om utan "värmeledningar".
Alltså är det endast första stycket i ditt inlägg som är relevant:
"Värmeledningar bör förläggas så att eventuelltutläckande
vatten snabbt kan upptäckas.
"

Slutsatsen är då att det är ok att ha dolda skarvar på värmerör om det inte går att undvika.
 