Hej!

Vi har precis fått svar på våra jordprover för infiltrationsanläggning till enskilt avlopp.
I papprena står att kurvorna inte får gå utanför de inritade områdena.

Våra kurvor är dock lite, lite utanför i ena hörnet.

Så till min fråga:
Är det nån som fått igenom ansökan när kurvorna gått lite utanför?
Eller är det blankt nej om man inte håller sig innanför?

/Milli
 
Tråkigt att marken inte lämpar sig för infiltration.
Om kurvan går utanför nere i hörnet så har ni för mycket finkornigt material som tätar till jorden och förhindrar infiltration av vattnet och det sista man vill är att ha en icke fungerande avloppsanläggning.

Om jordprovet ligger utanför gränsen så få man titta på andra lösningar.
Naturvårdsverket håller på med en ny skrift som skall ligga till grund för kommunernas rekommendationer hur enskillda avlopps anläggningar skall byggas.

Det som kommer att skilja är att alla anläggningar skall ha möjlighet till provtagning av avloppsvattnet och möjligheterna till att efter slamavskiljning och markbädd släppa vattnet direkt eller via våtmark till recipienten.

Mitt tips är att om ni absolut måste bygga på den platsen och infiltration ej är möjlig tar kontakt med någon markentreprenör eller miljö/markkonsult med erfarenhet av avloppsanläggningar och markfrågor för konsultation och förslag till alternativa lösningar.