Jag har ca. 9-10 meter skorsten med 150 mm kondensrör sista 3 metrarna i toppen. Kollade på calmar v33 o dom rekommenderar 130 mm rökkanal vid skorsten på 9m o de får max avvika +- 5% kan jag alltså inte ha den pannan då utan att tighta till rökkanalen?
 
130 och uppåt
 
Så tolkar jag de också. Lite luddigt skrivet av dom kan man tycka.. Tack för sitt svar
 
:) ja men det är ju okej med större pipa men mindre kan bli knas..
 
Misstänkte de :) när vi ändå pratar rökkanal, hur tätar man pannans rökrör mot murstocken? Bara murar igen med bruk eller ska de va pannkitt eller liknande?
 
Jag rek. att du murar in ett rör i murstocken som har ca 10 mm större innediameter än dit rökrörs ytterdiameter.
Och sedan fyller du ut med tätningsgarn för kaminer o sedan pannkitt ytterst.
 
Men kör värmetålig silikon istället för pannkitt, det ramlar bara bort
 
Bra tips :) men varför ska man mura in ett större rör först? Blir de tätare då?
 
Mindre risk för sprickor i murstocken och ev. fläktljud upp i skorstenen.
 
Smart! kör på de o värmetålig silikon :) då återstår bara att välja panna :)
 