Hur räknar man ut hur mycket man kan belasta 3*16A
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Nej, 32 A är minsta DIII-storleken. 35 A är vanligt som avsäkring för 6 mm2 men tumregeln säger väl 25 sedan måste man räkna (vilket man ju alltid ska).yxis skrev:
Nej, du får inte in en standard 32 A i en DII propphuv men omvänt går naturligtvis med reduktionshylsa. Och 35 A på 6 kvadrat ser jag ofta, dock framför allt på markkabel. Men som elmont sa, 25 A så är det ju inget att tjafsa om, lika som man säkrar 1,5 10 A tumregelmässigt.
Redigerat:
Helt rätt, håller helt med elmont....saker görs av praxis men det betyder ju inte att det funkar i samtliga fall. När ska folk börja fatta att det finns mångårig erfarenhet och testning som visar att normalfallet ger ett visst värde på ledare och säkring? Bara för att jag kan lägga en 13A diazed (propp) på min 1,5mm² i stugan, betyder inte det per automatik att jag kan lägga en 13A dvärg på min 1,5mm² ledare i mitt hem?!?elmont skrev:
I extremfallet skulle jag rent säkringsmässigt kunna belasta min 1,5mm² med 32A...men det blir en j-t kort stund....samma som om jag lägger 13A på 1,5mm².....det går men inte under för långa och extrema fall med många belastningar....(tänk värmekällor, motorer, spis, VV-beredare t.ex.).
Nåväl...allt blir säkert bra i slutändan....mänskligheten dör och en ny art med faktiskt och kritiskt tänkande hjärna erövrar jorden
Redigerat: