Hej, jag har en oisolerad friggebod (30 mm väggar) som är målad. Nu vill jag knacka på ett lager panel utanpå för att få samma utseende som huvudbyggnaden. Vågar man spika på den nya panelen direkt mot den befintliga eller behövs en luftspalt på några mm så man inte riskerar fuktproblem?
 
S
vad för panel nu?
beroende på vad för panel du har nu kan du slipa luftspalt
 
Den befintliga panelen är liggande, spontad gran (30 mm) som är målad i 3 lager.
 
S
då tycker jag du kan sätta luftning
 
Ja, det kanske inte är så dumt att lägga sig på den säkra sidan. Och det borde väl räcka med 4-6 mm läkt till luftspalten. Och kanske man kan "täppa till" med en isoleringssträng i över och underkant, tillräckligt för att ventilera men för att motverka att luften rör sig för mycket mellan lagren av panel.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.