Hej!

Igår och ikväll så har jag märkt att nätspänningen varierar tidvis. Passade på att mäta nu och spänningen varierar mellan ca 215 - 228 V. Det är såpass stor skillnad att lamporna dimmar ner märkbart och luftvärmepumpen går ner i varv.

Är det normalt för ett hus på landet eller borde jag ringa Vattenfall imorrn och klaga?

Kan det bero på nåt fel på elen i huset eller är det mest sannolikt att det är nätet som är underdimensionerat?
 
Det är nog ganska normalt. Det är ofta kopplat till när man använder någon stor förbrukare som vattenkittel eller när en elementtermostat slår till. Hur långt har du till transformatorn?

Erik
 
Det var samtidigt som diskmaskinen gick, den är gammal och drar nog en hel del, får undersöka det vidare. Vet inte hur långt det är till transformatorn.
 
Så små variationer som 215-228 V kan du vara nöjd med på landet :)
Inget onormalt
 
Diskmaskiner nya som gamla brukar dra upp till 2000 W. De nya dock inte lika länge. Om nätet är lite svagt så räcker det för att spänningsfallet skall märkas på glödlampor. Jag har för mig att +6% eller -10% anses ok för spänningen att variera. Det innebär 207 - 244 volt.

Erik
 
Toppen, tack för kloka svar :)
 
Frågan är väl om det är okej att luftvärmepumpens varv varierar?

Om det "bara" är fläkten inomhus så kan det kanske kvitta, men om kompressorn sackar så är det kanske ingen höjdare?
 