13 266 läst · 19 svar
13k läst
19 svar
Bärighet 220mm K24
C14 (K12) kan du nog använda som relativt likvärdigt med fint och rakt brädgårdsvirke utan vankanter, sprickor mycket med kvist eller andra defekter.menhir skrev:
Virke som är sämre, dvs har en del av dessa defekter, ska nog inte alls brukas i bärande delar.
Medlem
· Västra GÖtaland
· 5 inlägg
Hej,
Jag lånar tråden lite för en liknande fråga.
Ska bygga en ny lägenhet på vindsplan. Golvreglar 75*230 cc60. Längsta spännvidden ca 5m. Hur mycket, ungefär, kan jag belasta detta med innan jag får problem med nedböjningar? Tänker framförallt på risken för sprickbildningar i innertak i lägenhet under och risken för sprickor i badrum/tätskikt i badrum på vinden.
Mycket tacksam för en överslag.
Hälsningar,
Johan
Jag lånar tråden lite för en liknande fråga.
Ska bygga en ny lägenhet på vindsplan. Golvreglar 75*230 cc60. Längsta spännvidden ca 5m. Hur mycket, ungefär, kan jag belasta detta med innan jag får problem med nedböjningar? Tänker framförallt på risken för sprickbildningar i innertak i lägenhet under och risken för sprickor i badrum/tätskikt i badrum på vinden.
Mycket tacksam för en överslag.
Hälsningar,
Johan
5 meter spännvidd låter i mina öron som för långt.
Jag tvivlar lite på att det klarar boverkets krav med normal last (= lätt vanlig lägenhetslast).
Jag skulle se till att få det besiktigat (över vilket skick det är i) och sen uträknat om det behöver förstärkas. Jag skulle inte våga lägga klinker på detta bjälklag.
Jag tvivlar lite på att det klarar boverkets krav med normal last (= lätt vanlig lägenhetslast).
Jag skulle se till att få det besiktigat (över vilket skick det är i) och sen uträknat om det behöver förstärkas. Jag skulle inte våga lägga klinker på detta bjälklag.
Medlem
· Västra GÖtaland
· 5 inlägg
Hej,
Tack för snabba svar. Bjälklaget är alltså redan på plats, så detta är förutsättningarna. Dimensionerat för vindsförråd. Hus från 1939. Frågan är då om man relativt enkelt kan förstärka bjälklaget? Idag ligger det spån mellan reglarna och plank ovanpå.
Hälsningar,
Johan
Tack för snabba svar. Bjälklaget är alltså redan på plats, så detta är förutsättningarna. Dimensionerat för vindsförråd. Hus från 1939. Frågan är då om man relativt enkelt kan förstärka bjälklaget? Idag ligger det spån mellan reglarna och plank ovanpå.
Hälsningar,
Johan