Jag skulle behöva byta en stump gammal kulokabel (ca 2 m) som går mellan 2 st element (400V) och löper genom en mellanvägg genom en stump plaströr.
Vad ersätter jag lämpligast den med?
EKRK? EKK?
Och ja, jag vet att jag inte får byta den skälv:)

/johan
 
Ny kulo, EKRK.

Protte
 
EXK skulle jag välja. En del hävdar att den ersätter EKRK (Kulo) eftersom det skulle vara lika lätt att få snygg, vilket inte är sant. Den är dock betydligt bättre än sladdriga EKK.

EXK kan dock vara dyr/svår att få tag på som privatperson.
 
En påverkande faktor är om det är ett "snyggutrymme" eller inte. Om det är i ett garage och förråd så kan du ta vad du har / billigaste utanpåliggande kabel typ EKK, medan du vill troligtvis ta något lite lyxigare i ett "finare" utrymme där man vill att kabeldragningen ska vara så rak som möjligt.
 
Gör som protte skriver om det inte är nått "biutrymme".
 
Tackar för svaren, kabeln går mellan två rum på övervåningen och är klammad i golvsockeln.
Det får bli EKRK

/johan
 