4 990 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Bärighet för braskamin?
Har ett vad jag kan bedömma helt vanligt hus, enplans med källare och bjälklag i trä.
Murstocken går genom vardagsrummet och jag umgås med tanken på att koppla in en braskamin där.
Men hur är det med bärigheten på bjälklaget? Behöver det normalt sett förstärkas om man ska placera en tung klump där?
/C
Murstocken går genom vardagsrummet och jag umgås med tanken på att koppla in en braskamin där.
Men hur är det med bärigheten på bjälklaget? Behöver det normalt sett förstärkas om man ska placera en tung klump där?
/C
Moderator
· Stockholm
· 51 979 inlägg
Ett normalt bjälklag skall vara dimensionerat för att tåla 200kg per kvm i en bostad. Det skall tåla avsevärt mer som enstaka punktlast (kan inte siffran). Men det betyder att om du ex. ställer en kamin som väger 300kg så skall det inte vara några problem. Troligen kan den väga avsevärrt mer än så, men då kanske man skall läsa sig fram till punktlast siffran som jag inte kan.
OM kaminen skall stå i ex. ett flerfamailjshus eller där det finns en "brandcell" under, ex. vissa pannrum eller garage, som alltså har en brandisolering mellan våningarna, då gäller lite speciella krav. Då skall bärigheten i golvet finnas kvar även efter en brand, dvs. inte träbjälklag.
Tanken är att om det brinner i det rum där kaminen står så får inte kaminen kunna ramla ned och slå sönder brandisoleringen, så att branden kan sprida sig till nästa cell.
OM kaminen skall stå i ex. ett flerfamailjshus eller där det finns en "brandcell" under, ex. vissa pannrum eller garage, som alltså har en brandisolering mellan våningarna, då gäller lite speciella krav. Då skall bärigheten i golvet finnas kvar även efter en brand, dvs. inte träbjälklag.
Tanken är att om det brinner i det rum där kaminen står så får inte kaminen kunna ramla ned och slå sönder brandisoleringen, så att branden kan sprida sig till nästa cell.
När vi gjorde vår kamin (inmurad vattenmantladkamin, kaminen vägde ca 300kg)så snackade vi med en murare och han sa att de brukar göra så att de lägger en 6-8 mm plåt på ca 1*1,2 m(storleken beror lite på det finns för standard bredd på plåtar) under kaminen som man bultar fast i bjälklaget, sedan flytspackla med armering sedan ska de hålla för rätt mycket
Liknande trådar
-
Bärighet på H-balk för travers?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Vad är det för Sten man använder för Sten i en braskamin
Värme allmänt -
Hög förbrukning luftvatten värmepump och braskamin
Värmepumpar -
Frågor om skorsten för braskamin
Ved, Pellets, Flis -
Braskamin istället för vedeldat bastuaggregatet
Bastu