6 150 läst · 9 svar
6k läst
9 svar
Trasig spot-belysning
Elektriker installerade halogenspotar i vår kök för ca 1 1/2 år sedan. I dag har de slutat funka, de är helt döda, har kollat säkringar och lampor utan att hitta ngt fel, kan det vara transformatorn som lagt av? - hur lång livslängd brukar en sådan ha? Eller finns det ngt annat "typfel" det kan handla om?
Slutade alla 6 spottarna att funka samtidigt?
I så fall är det med största sannolikhet fel i något som påverkar alla spottarna samtidigt och det gör inte anslutningarna i spottarna.
Det kan vara trafot som gått sönder.
Anslutningen från trafot.
Anslutningen till trafot.
Anslutningen mellan dimmern och trafot.
Dimmern.
Anslutningen till dimmern.
Sitter det en uttagslist efter trafot där spottarnas sladdar är anslutna?
Det är inte ovanligt att den uttagslisten börjar att glappa.
Då plockar man bort den och kopplar spottarna med ubåtar istället. T.ex. http://www.elektroskandia.se/Popup/KatalogPopup.aspx?rid=39094&sok=1440840
Det kan mycket väl vara dimmern som lagt av eftersom den är 1½ år gammal. Den borde definitivt hålla längre, men ibland har man otur med dimmern.
Ligger transformatorn tillsammans med en spot?
Det är inget ovanligt att trafot blir överhettat och då slocknar spottarna samt att livslängden blir avsevärt kortare.
I så fall är det med största sannolikhet fel i något som påverkar alla spottarna samtidigt och det gör inte anslutningarna i spottarna.
Det kan vara trafot som gått sönder.
Anslutningen från trafot.
Anslutningen till trafot.
Anslutningen mellan dimmern och trafot.
Dimmern.
Anslutningen till dimmern.
Sitter det en uttagslist efter trafot där spottarnas sladdar är anslutna?
Det är inte ovanligt att den uttagslisten börjar att glappa.
Då plockar man bort den och kopplar spottarna med ubåtar istället. T.ex. http://www.elektroskandia.se/Popup/KatalogPopup.aspx?rid=39094&sok=1440840
Det kan mycket väl vara dimmern som lagt av eftersom den är 1½ år gammal. Den borde definitivt hålla längre, men ibland har man otur med dimmern.
Ligger transformatorn tillsammans med en spot?
Det är inget ovanligt att trafot blir överhettat och då slocknar spottarna samt att livslängden blir avsevärt kortare.
Alla slutade fungera samtidigt, strömbrytaren är en dubbel där den ena brytaren går till en taklampa som fungerar och den andra brytaren är fjärderbelastad som agerar dimmer, kan den ena ha lagt av? Finns ingen uttagslist efter trafon, kablarna går direkt på trafon, ligger inte nära ngn spot så ngn risk för överhettn finns inte. Är det vanligt att en trafo lägger av efter 18 mån?
Förmodligen säkringen i dimmern som gått av att en av lamporna gått sönder, är rätt vanligt. Nu är jag inte så hemma på tryckdimmers men alla seriösa vriddimmers har inbyggd säkring. Mindre troligt att det är trafon men den är nog alternativ två....
/
M
/
M
Moderator
· Stockholm
· 52 255 inlägg
Dimmern skulle jag gissa på.
Är det en elektronisk dimmer av dostyp så har jag aldrig haft problem med dessa och använt mig av flertalet modeller från tex Elko och Dimmax. Men man skall aldrig säga aldrig - Dosdimmers är inte utrustade med någon säkring.
Däremot har jag vid flertalet tillfällen fått byta ut just transformatorn av olika anledningar.
Vet du vart transformatorn sitter? Har du möjlighet att spänningsmäta på båda sidor av denna så kan du snabbt utröna vart felet sitter.
En ny transformator kostar inte många kronor, givetvis beroende av modell, så denna är ingen större kostnad att byta ut.
Och jag anser att man kan, om man anser sig ha rätt kunskaper, byta ut denna mot en ny.
Lägg gärna upp en bild på transformatorn (all text på enheten) så kan forumet säkert guida dig till vilken modell du kan ersätta den med.
Däremot har jag vid flertalet tillfällen fått byta ut just transformatorn av olika anledningar.
Vet du vart transformatorn sitter? Har du möjlighet att spänningsmäta på båda sidor av denna så kan du snabbt utröna vart felet sitter.
En ny transformator kostar inte många kronor, givetvis beroende av modell, så denna är ingen större kostnad att byta ut.
Och jag anser att man kan, om man anser sig ha rätt kunskaper, byta ut denna mot en ny.
Lägg gärna upp en bild på transformatorn (all text på enheten) så kan forumet säkert guida dig till vilken modell du kan ersätta den med.
Produkter som diskuteras: "spänningsmäta"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Läs mer
Att strömbrytaren skulle gå sönder av den lilla belastning som ligger på den är inte speciellt troligt, men inte helt omöjligt.
Som slacker skriver så har dosdimmers ingen säkring. De är istället utrustade med elektroniskt överlastskydd som löser ut om de blir för varma. Elektroniska trafon är utrustade med samma skydd. Skyddet återställer sig i normalfallet av sig själv när det har svalnat.
Givetvis kan dimmern gå sönder, men jag gissar också på trafot.
Jag har bytt ut betydligt fler trasiga trafon än dimmers.
Som slacker skriver så har dosdimmers ingen säkring. De är istället utrustade med elektroniskt överlastskydd som löser ut om de blir för varma. Elektroniska trafon är utrustade med samma skydd. Skyddet återställer sig i normalfallet av sig själv när det har svalnat.
Givetvis kan dimmern gå sönder, men jag gissar också på trafot.
Jag har bytt ut betydligt fler trasiga trafon än dimmers.
Koppla loss dimmern och kör tänd/släck genom brytaren så märker du om det är dimmern eller inte.
Produkter som diskuteras i tråden