Undrar om det finns någon mer än jag som upplever kondensisoleringen bristfälligt i Nibes bergvärmepump 1245 8 KW? Och jag menar endast i maskinen inte rören utanför maskinen.

Från själva värmepumpen rinner ca 1 dl kondens per dygn. Det finns inget fel på mekaniska delar utan just isoleringen är undermålig. Det bildas kondens på isoleringen. Ska sägas att jag har FTX anläggning som byter luften. Detta ökar på mängden vätska.

Nibes svar har varit att de skulle kunna bygga bergvärmepumpar för 200 000 och då haft tillräcklig isolering. Eller man får vad man betalar för.
Men de har varit och felsökt och konstaterat att allt OK.
Är jag ensam om problemet?
 
Har en 1245 och har inte märkt nån kondens ring en annan Nibe servicefirma så ska det inte vara.
 
Uppenbarligen så är någon skarv i kondensisoleringen öppen mot rumsluften, så att denna kan kylas och fukten i luften kondenseras.

Och märkligt att de svarar så till en kund, det är väl inte NIBE centralt som svarar så?
Kanske var någon som inte riktigt hade pejl på varför det är isolerat på ett visst sätt?
 
Jo de svarar så centralt och det överraskar mig ordentligt.
Möjligen att den personen hade en dålig dag. Lite därför jag skickar ut frågan.

Inget fel på servicefirman men de gör vad Nibe betalar.
 
Prova och ring dem igen, dom brukar vara väldigt bra.
 