Hej.
Har en CTC Total El-panna -79 som enbart matas med El.

Inkommande vatten, med 2 st kranar strax ovanför pannan har också ett kopparrör som går utanför pannan och slutar 3 cm från golvet och det är ca 40 cm till golvbrunn.
Detta rör har nu i 2-3 veckors till droppat vatten. 1-2 droppar/sek. Det är inte röret som hör ihop med överskott på radiatorvattnet/expansionskärlet för fyller man på radiatorvatten så kommer överskottet ut i ett annat kopparrör som slutar strax över golvbrunn.
Mao min undran är varför det helt plötsligt börjat droppa från detta rör som tydligen är en retur av varmvatten? Vattnet som droppar är rumstempererat.

Tacksam för svar.
 
Redigerat:
Det är med all säkerhet spillröret från säkerhetsventilen för varmvatten. Det är normalt om säkerhetsventilen släpper ut en liten skvätt ibland vid stort varmvattenuttag, men står den och smådroppar hela tiden så behöver den bytas.
 
Tackar ödmjukast för svar.
Nu gäller det bara att få tag på en hantverkare.......
Hälsn !!
 