Hej!

Vi har renoverat vårt badrum med hjälp av en firma, och elektrikern har installerat golvvärme/slingor av fabrikat T2 BLUE, Tyco.

Jag har satt igång den idag och följt anvisningarna i manualen men golvet blir inte varmt. Det är lika "ljummet" som tidigare, och oavsett om golvvärmen är på eller inte håller det samma temperatur.

Jag har dragit på max 35 grader men givaren visar bara 21 grader. Vad kan vara orsaken till detta?

Är det någon som har ett likadant system som också haft detta problem?

Tacksam för hjälp.
 
Stopp och belägg nu. Har du väntat ca en månad efter det klinkern är lagd? Detta för att flyt och fix ska hinna härda igenom ordentligt innan du sätter på värmen, annars kan du få sprickor i golvet. Det kan vara så att golvet för närvarande helt enkelt är för fuktigt för att få uppnågon värme.

Fungerar det fortfarande inte efter utsatt tid får du ta kontakt med elektrikern så han får göra en mätning.
 
Vi har väntat 3 veckor som plattsättaren sa.
 
impendill skrev:
Vi har väntat 3 veckor som plattsättaren sa.
Ok, tag då kontakt med elektrikern som gjorde installationen, så han får göra en felsökning.
Det ska du inte behöva betala något extra för. :)
 