Någon som kan hjälpa mig med mitt problem?
Har satt in en rörelsedetektor i badrummet som vi håller på att renovera. Satte en lampa i taket med ledlampor i. Rörelsedetektorn är satt på kortaste tid MEN lamporna lyser hela tiden, Hör att det knäpper i detektorn när jag sträcker in armen och att det knäpper efter en kort stund då de skulle ha släckts. VARFÖR fungerar det inte??:O
 
Tolkar det som att du kopplat fel bakom rörelsedetektorn - Bild på anslutningarna skulle ju hjälpa för att lokalisera felet.
 
Har lagt in en bild koppling på rörelsvakten. Det står ( inköpt på Clasohlsson-kräver fas och nolla) det bokstäverna N , L och tecknet för lampa (cirkel med ett kryss)-står OUT. Har en svart och vit kabel som jag ska koppla med.
 
  • CIMG1056.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Du behöver en nolla också.
Svart är förmodligen fas och vit tändtråd.
 
Svart längst till höger, vit längst till vänster och så måste du som sagt ha en blå också.

För att få fram den blåa från närmaste kopplingsdosa så måste man vara behörig elektriker. Rent tekniskt är det "bara" att koppla in sig på befintliga blåa ledare i kopplingsdosan, men man måste göra rätt så att det t.ex. inte riskerar att bli glapp = brandrisk eller liknande.

Ofta sitter dosor till badrumsel på andra sidan väggen in mot badrummet.
 
Tack för er hjälp! Blir till att kontakta en elektiker eller utesluta detta med rörelsedetektor. Ska fundera!
 
Eller kanske leta efter en rörelsedetektor som klarar sig utan nolla?

(Jag vet inte om sådana finns)
 
Som dessutom klarar LED-lampor...se #1.
 
yxis skrev:
Eller kanske leta efter en rörelsedetektor som klarar sig utan nolla?

(Jag vet inte om sådana finns)
Det finns men som Bo säger ska den klara av LED och det finns mig veterligen ingen som klarar det utan nolla.