Vi håller på och renoverar badrummet i vårt gamla hus med självdrag. När vi nu har lagt på nya gipsskivor i taket (för att dölja elkablarna) så hamnar ju den här ventilations-vad-det-kan-heta liksom under + att kanalen (upp mot tak) blir öppen mellan gammalt tak, reglar och ny gipsskiva...

Hur gör man? Lägger man in lite extra "rör" för att "täta" ventilationskanalen?
Sätter man tillbaka den gamla ventilations-grejen eller bör man köpa nåt nytt, av annat slag? I så fall vad? Nu har vi ju inte dragit el till någon fläkt eller så. Lite sent ute i dessa tankar helt enkelt...

Tacksam för hjälp!
 
Framförallt i hus med självdrag borde ni nog sätta någon fläkt som snabbt evakuerar fukt från badrummet efter duschning. Den befintliga kanal du beskriver, är det genom yttervägg direkt till det fria eller via skorsten upp på tak?

Ett befintlig spirorör kan du ju alltid skarva och förlänga, gärna med skarvdon med tätning. Frånluftsdonet som sådant, byt ut mot en fuktstyrd fläkt, typ någon i pax passadserie eller motsvarande. http://www.elbutik.se/product.html/pax-passad-00?category_id=827
 
Det är via skorstenen och ut. Vi har ju ingen el för en fläkt i badrummet nu... Lite sent påtänkt som sagt. Kan man sätta fläkt eller sug eller dylikt uppe på vinden?...

Bra att man kan skarva kanalen i alla fall. =)
 
Om kanalen går en bit på vinden fram till skorstenen så kan man sätta en kanalfläkt där. Finns dels som en liten fläkt man skjuter in i röret (vet inte hur man får in elkabeln), dels som något större fläktar, där en bit rör byts ut mot fläkten.
 
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.