Fylla på luft i hydrofor utan att komma åt pumpen
Ska fylla på luft i hydroforen för första gången. Standardproceduren är ju:
Min fråga är då: kan jag skippa steg 1 helt och hållet?
- stäng av pumpen
- tappa hydroforen på vatten till önskad vattennivå
- fyll på luft mha kompressor
- starta pumpen
Min fråga är då: kan jag skippa steg 1 helt och hållet?
Blir svårt att tappa ut vattnet om pumpen fyller på hela tiden, om du nu inte har en ventil så du kan stänga av inkommande vatten för då borde det fungera men jag vet inte hur bra det är om pumpen står och jobbar mot en stängd ventil.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Om man tappar vatten och fyller luft samtidigt och håller trycket över tillslagstrycket så fungerar det.
Protte
Protte
Om du tappar vatten tills pumpen startar så är det alltså trycket i startögonblicket.MrOil skrev:
Jag tycker dock att du ska strunta i tillslagstrycket och i stället använda elmont's metod.
Om man omväxlande fyller på luft och sedan tappar ur vatten tills man når ner till frånslagstrycket borde det vara svårt att misslyckas (man slutar alltså när frånslagstrycket nås vid önskad vattennivå).
/Hasse
Edit:
För att det ska funka måste man naturligtvis utföra detta när vattennivån är över den önskade. Är den under så får man först tappa ur vatten tills pumpen startar.