Har under några dagar hört ett litet susande/ vinande från vår Nibe Fighter 360p. Tog loss plåten längst ner och såg att det rinner lite från plaströret lägst till vänster, som leder till golvbrunnen. Det är även där vattnet rinner ut när man kollar kranarna.

Har för några dagar sedan växlat till vinterläge, kan det vara det som orsakat rinnandet, om vattnet expanderar nu när det är värme på det?

Klart och tydligt? :S

[Tillägg]
Kollade mer noga och det är röret som enl. manualen går från ventil 47. Det står även att det ska kunna släppa ut vatten ibland. Men hur mycket menas med det?
 
Redigerat:
Så här står det på Nibes hemsida:

Ett normalt "läckage" sker när kallvatten utvidgar sig pga temperaturhöjningen. Det kan "läcka" 2-5% av total volym per dygn. Det är därför viktigt att utloppet "skvallerrör" monteras och dras till golvbrunnen.
I ett värmesystem och köldbärarsystem skall däremot säkerhetsventilen inte "läcka" vid normala driftsförhållanden.


För att se skillnad på vilken säkerhetsventil som är till vilket system
är det vanligast med 9 Bar på kallvattensidan.
I värmesystemet brukar det vanligen användas 1.5 Bar
eller 2.5 Bar säkerhetsventil.
I köldbärarsystemet används oftast 3 Bar säkerhetsventil.


Vad jag kan se så är det ventilen märkt 9 Bar som rinner, men fortfarande osäker om det är normalt läckage, eller om det är jag som inte tänkt på det tidigare.
 
Fortsätter det en längre tid så kan man vrida till toppen öppna/ stänga lite om packningen inte sluter tätt.
Fungerar inte det får man ta loss säk och byta packning alt rengöra, och skulle inte detta funka byt säk.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.