Kanske avlasta den med dubbla plyfa? Då kan man såga bort den.
/ Jag kommer inte ihåg vad dessa balkar kallas. Ser ut som plyfa men kan vara hur stora som. Det tänkte vi göra tills sotaren tipsade om ventilationen. Är utrymmet ventilerat, duger det med 25 mm till brännbart.
 
Sotaren var förbi igår när vi såg problemet... Enligt honom skulle det inte fungera att göra så, ev att man kunde provelda och sen kolla med värmekamera eller nåt liknande... Men det måste ju va bättre att göra det rätt från början så man slipper risken att göra om det efteråt...

Som Mikael L skrev alltså...
 
Mikael_L
carlbanan skrev:
Nä, det var visst inte godkänt enligt sotaren... Det måste vara 5 cm mellan skorstenen och takstolen...
Nej, det stämmer inte:
Isolerad eller innersluten genomföring av
brännbart bjälklag.

Om genomföringen skall isoleras, eller på annat sätt är innersluten
så luftcirkulation hindras, skall minsta avstånd till brännbart
material vara 50 mm. Isoleringen skall vara obrännbar och tillverkad
av mineralull (medföljer kolli med artikelnr. 499213).
Ventilerad genomföring av brännbart bjälklag.
Om genomföringen är ventilerad, d.v.s. öppen mot rummet på
ovansidan, skall minsta avstånd till brännbart material vara
30 mm.​
edit: Fast egentligen har han trots allt rätt, då man normalt sett isolerar ut mot yttertaket och inte lämnar en ventilationsöppning uppåt på taket. ;)

Fast så står det även såhär ...?
Inbyggnad i omslutande schakt
Det är tillåtet att bygga in skorstenen helt eller delvis i ett
omslutande schakt. Schaktet skall bygga s av obrännbara
byggskivor eller av gipsplattor. Plattorna skall sammanfogas
i hörnen med plåtvinklar eller med utvändigt monterade
träreglar. Avståndet mellan skorstenens yttermantel och insidan
av schaktet skall vara 50 mm. Ansluter schaktet till huven
på yttertaket sker avluftning via luftspalten under huvtaket.
Om schaktet inte ansluter till huven skall en ventil med en
öppning på 30 cm² monteras högt upp på schaktet för avluftning.
För att möjliggöra inspektion av skorsten skall en inspektionslucka,
med mått 300x300 mm, montera s på lättåtkomlig och
besiktningsbar plats i schaktväggen.​
 
Redigerat:
Mikael_L skrev:
Nej, det stämmer inte:
Isolerad eller innersluten genomföring av
brännbart bjälklag.

Om genomföringen skall isoleras, eller på annat sätt är innersluten
så luftcirkulation hindras, skall minsta avstånd till brännbart
material vara 50 mm. Isoleringen skall vara obrännbar och tillverkad
av mineralull (medföljer kolli med artikelnr. 499213).
Ventilerad genomföring av brännbart bjälklag.
Om genomföringen är ventilerad, d.v.s. öppen mot rummet på
ovansidan, skall minsta avstånd till brännbart material vara
30 mm.​

Fast så står det även såhär ...?
Inbyggnad i omslutande schakt
Det är tillåtet att bygga in skorstenen helt eller delvis i ett
omslutande schakt. Schaktet skall bygga s av obrännbara
byggskivor eller av gipsplattor. Plattorna skall sammanfogas
i hörnen med plåtvinklar eller med utvändigt monterade
träreglar. Avståndet mellan skorstenens yttermantel och insidan
av schaktet skall vara 50 mm. Ansluter schaktet till huven
på yttertaket sker avluftning via luftspalten under huvtaket.
Om schaktet inte ansluter till huven skall en ventil med en
öppning på 30 cm² monteras högt upp på schaktet för avluftning.
För att möjliggöra inspektion av skorsten skall en inspektionslucka,
med mått 300x300 mm, montera s på lättåtkomlig och
besiktningsbar plats i schaktväggen.​
Inget där säger väl nå annat än att det måste vara 50 mm till brännbart eller 30 mm om det är inte är isolering runt om?

Blir ju större avstånd att bygga in skorstenen i schakt, eftersom det ska vara 50 mm fritt mellan skorsten och insida schakt?
 
Då är det 30mm som gäller idag.

Går det inte att bara vinkla skorstenen lite? Typ spänna? Eller är det ett krav på lod?
 
Nja, en lutande skorsten vettefan om jag är så sugen på.....

Det jag funderar är ju att man kanske kan börja en ev böjj 20 cm under taket på bottenvåningen utan att det kommer synas, tror det döljs av kåpan ovanför kaminen.... Om den tar 55 cm i höjdled så borde man kunna få den rak genom hela övervåningen... Nackdelen då blir ju att det blir lite större plåtar i golv och tak...

Ska bli spännande att höra vad konstruktören har för förslag till lösning på det...
 
Mikael_L
BigGitt skrev:
Då är det 30mm som gäller idag.
Jag tror inte att det går att generalisera sådär så länge vi pratar om typgodkända p-märkta skorstenssystem. Då har tillverkaren tillverkat en produkt och testat den enligt vissa krav och fått den godkänd under testförutsättningarna.
Så det borde i praktiken betyda att vilka avstånd som helst kan gälla, helt beroende på hur skorstenssystemet är uppbyggt. Så man måste helt enkelt följa anvisningarna för det aktuella systemet
 
Vi installerade kaminen aug 2010. Och då var det 25 mm enl sotaren. Det blev godkänt.

P.s. Den hette Permeter. Liknar mycket denna på fotot.
 
Hemmakatten
Som Mikael skrev så är det tillverkarens anvisningar som skall följas. Dessutom tror jag inte att någon sotare kan vara uppdaterad på ALLA kaminers och skorstenars minimiavstånd. Vid godkännandet av installationen för vår tyska (Wodtke) pelletskamin där luckan/fronten sitter "infälld" i väggen bad skorstensfejarmästaren om att få titta i installationsmanualen istället för att gissa. Skorstenen var dock av vanlig sort som sotaren väl kände till.
 
BigGitt skrev:
Vi installerade kaminen aug 2010. Och då var det 25 mm enl sotaren. Det blev godkänt.

P.s. Den hette Permeter. Liknar mycket denna på fotot.
För Permeter gäller 25mm till brännbart i ett luftat utrymme. Om det även gäller ett ventilerat schakt framgår inte av monteringsanvisningen.

NVI och Premodul är vad jag vet rätt lika i dessa avseenden, permeter verkar skilja sig lite på just denna punkt.
 
Jag skulle prata med en sotare som verkligen kan reglerna. Många av dom lever kvar med gamla regler i huvudet. Det brukar finnas lösningar runt problem om man bara läser på och tänker till.
 