Hej på er!
Hoppas på lite hjälp från er.
Slog på värmen här i dagarna, för det börjar bli lite kallt på nätterna osv.
Panna: Aquaes 480 med vattenburet värmesystem
Dock blir inte elementen ett dugg varma så nåt måste vara galet.
kan ni ge mig lite förslag hur jag ska börja felsöka.
Det jag gjort är:
Dragit upp alla termostater till max
luftat elementen
höjt temperaturen till 28grader för att få nån fart i systemet.
undersökt cirkulationspumpen (den verkar snurra som vanligt)
bifogar lite bilder så ni kan se hur det är kopplat osv.
mycket tack på förhand
Hoppas på lite hjälp från er.
Slog på värmen här i dagarna, för det börjar bli lite kallt på nätterna osv.
Panna: Aquaes 480 med vattenburet värmesystem
Dock blir inte elementen ett dugg varma så nåt måste vara galet.
kan ni ge mig lite förslag hur jag ska börja felsöka.
Det jag gjort är:
Dragit upp alla termostater till max
luftat elementen
höjt temperaturen till 28grader för att få nån fart i systemet.
undersökt cirkulationspumpen (den verkar snurra som vanligt)
bifogar lite bilder så ni kan se hur det är kopplat osv.
mycket tack på förhand
Hur är det med elpatronen? överhettningsskydd?
inget överhettningsskydd har löst ut.
mamometern visar 1 bar samt 57 grader, så vattnet blir ju varmt, men det strömmar ej.
Om man känner på pumpen så är den elementvarm, samt att lådan som det står stigare på blir varm. Men efter den så är det kallt.
Kan den vara felande? Vad har den för funktion?
Ledningarna som får in i väggen på andra bilen, där står det F och R, antar att det betyder Fram resp. Retur.
mamometern visar 1 bar samt 57 grader, så vattnet blir ju varmt, men det strömmar ej.
Om man känner på pumpen så är den elementvarm, samt att lådan som det står stigare på blir varm. Men efter den så är det kallt.
Kan den vara felande? Vad har den för funktion?
Ledningarna som får in i väggen på andra bilen, där står det F och R, antar att det betyder Fram resp. Retur.
Kan va cirkpumpen som kärvat fast. Har du haft systemet avstängt och cirkpump stått stilla ? isf stäng av kranar på varje sida om cirkpump och öppna skruven som sitter mitt i, ta en skruvmejsel och försök vrida runt. Stäng skruven och öppna kranar så ska det nog funka.
Jag vet inte vilken låda du menar, men den oranga är väl ett exp kärl, men den gröna vet jag inte vad det är för nåt. Du har inte stängt nån kran nånstans?
det stämmer, det röda är expansionskärlet, det gröna är en koppling som verkar föra samman returen med det nyuppvärmda vattnet.
kan inte komma på att jag stängt av nån kran, slog bara av värmen i våras, men den går inte igång igen
bifogar bild där jag markerat "stigning"
kan inte komma på att jag stängt av nån kran, slog bara av värmen i våras, men den går inte igång igen
bifogar bild där jag markerat "stigning"
Är det någon slags shunt? vad är den röda kranen som sitter på lådan till?
Nej, jag har ingen aning, har du ingen manual?Det måste va stopp nånstans.
idag löste det sig
Det var lådan som det står stigning på, i den sitter det en liten elmotor som hade fastnat i sommarläge.
Så det var bara för mekanikern att vippa till den så blev det varm och gott.
5 min jobb..800kr
tack silversmeden för ditt engagemang!
Det var lådan som det står stigning på, i den sitter det en liten elmotor som hade fastnat i sommarläge.
Så det var bara för mekanikern att vippa till den så blev det varm och gott.
5 min jobb..800kr
tack silversmeden för ditt engagemang!
Se det som lärpengar, nu vet du hur du fixar det själv nästa gång.fgo skrev: