Svårt att säga då trafon från Elbutik har konstantström. Spotarna från CO saknar uppgift om vilken ström de skall ha. Så allt från 0 till ett 20tal
 
max 10 om det är 700 mA som lysdioderna behöver. Max 16 om det är nedåt 400 mA
 
Armaturerna från CO är konstantström 350mA. Man ska räkna en 1W som 1,2W så drivdonet på 25W klarar att driva 20st 350mA´s "LED-spottar".
 
Samtidigt har donet en max utspänning på 60 V i 350 mA, vilket med ett framspänningsfall på 3.5 V per LED ger max antal 17 st.
 
Och i Malmbergs katalog anges donet klara 16 st 1,2W-dioder vid 350mA och 10 st 2,45W-dioder vid 700mA som frohike skriver.
 
Då kan vi med lite marginal enas om 16 st :)
 
tackar för svaret!
Dessa skall ju kopplas seriellt, hur lång slinga kan jag ha?
 
Om drivdonet är bra gjort så läcker det inte ut några radiostörningar på utgången och då kan du ha "tillräckligt" lång kabel. Med 350mA så blir det inte direkt stort spänningsfall ens på rätt klena kablar...
 