Har fått veta att BKR avsnitt 6.6 inte rekommenderar att man drar kallt tappvatten i bjälklag med golvvärme.
Det är en rekommendation för att undvika ex. legionella i ledningarna då man inte bör ha högre temperatur än rumsvärme i kallvattnet. Det blir naturligtvis spillvärme även "ner" i bjälklaget.

Det är en rekommendation, så om det är omöjligt att dra vattnet annan väg så bör man isolera så gott som möjligt mot värmen.
Vi kan inte dra vattnet en annan väg så hur skall vi göra detta på bästa sätt?

Våra förutsättningar:
* Nybyggt fritidshus på plintar 84 m2. Underhållsvärme året runt.
* Träbjälklag 45x220
* Pex RIR
* Måste igenom bjälklag under badrum med elburen golvvärme, en sträcka på ca 5 m

Vad finns det för isolering/avskärmning, och hur "djupt" ner i bjälklaget vågar man gå med tanke på frysrisk?

Golven är inte lagda ännu, tacksam för goda råd!
 
Vatten mellan glespanelen, stegljudsisolering ovanpå, sedan kommer golvet uppepå bjälkarna.... måste väl räcka...

Tror inte att legionella är någon risk öht i en villa, korta sträckor, och du använder väl vattnet ett antal ggr per vecka per tappställe....
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.