Glufsglufs skrev:
Ja se där ja. Någon har gjort en "lagning" men använt en färg som man inte får använda i det syftet men som du skriver gulgröna och svarta är tändtrådar, dom ska då kopplas ihop med den bruna och den blåa är nolla som går till alla så den ihop med blå. Men, jag ser att det är lödkopplingar så tejpa ordentligt så ingen metal är synlig samt tejpa hela den gulgröna så den får en annan färg. Alternativt så klipper du bort lödningarna och kopplar med sockerbitar så kan du skippa den gulgröna helt och koppla ihop alla gråa direkt med ny brun och alla svarta med ny blå....är du med?
Yes yes, jag är helt med på noterna nu, och det känns ju mycket fint - väldigt tacksam, nu kommer tjejen bli impad (;

Hur som helst... det är ju som du säger löddat, inget som jag har möjlighet att göra. Isåfall blir det sockerbitsmetoden, men det blir eventuellt för lite utrymme i själva lampkroppen då så dumt att riskera
Men alltså, egentligen fungerar det med den gulgröna, även om det "egentligen är fel"?:|
 
Starkströmskopplingar bör inte lödas, och den lödningen som man ser vid "klockan åtta" i bilden skulle jag inte vilja ha kvar i lampan. Knipsa du bort lödningarna, skala om kablarna och använd sockerbitar till allt. Det bör höja säkerheten. Såvida du kopplar rätt i sockerbitarna förstås :D
 
sLipad skrev:
Yes yes, jag är helt med på noterna nu, och det känns ju mycket fint - väldigt tacksam, nu kommer tjejen bli impad (;

Hur som helst... det är ju som du säger löddat, inget som jag har möjlighet att göra. Isåfall blir det sockerbitsmetoden, men det blir eventuellt för lite utrymme i själva lampkroppen då så dumt att riskera
Men alltså, egentligen fungerar det med den gulgröna, även om det "egentligen är fel"?:|
Fast om du ändå tar bort lödningarna så kan du få fatt på en bit tråd i en anna färg ;)
 
Jag har hela mitt hem fullt av dessa gamla lampor,men da de flesta forr eller senare har gett problem,som blinkande osv pgrav gamla lamphallare och gamla tejpade sladdar sa har jag plockat ner dom alla och renoverat dom,dvs tagit uta ALLA gamla sladdar och bytt ut mot nya bruna och bla som sedan kopplats till takets bruna och bla.Jag har dessutom bytat alla lamphallare pa savis blir lampan som ny och utan risker.de tejpade sladdarna bytas mot sockerbitskopplingar.:)
 
Glufs Glufs,om ett fel uppstar i en icke jordad aldre lampa kanner jordfelsbrytaren av detta?Hur ar det med jordad lampa i icke jordat urtag i taket och icke jordad lampa i jordat urtag?Jag har nog bada tyvarr da vissa delar av husets urtag visat sig vara komplicerade att jorda(elektrikerns kommentar).
:|
 
Den gulgröna och för den delen alla ledningarna är garanterat bytta om lampan är 70-80-år gammal. Det var väl inte förrän på 50-60-talet plastkabel började dyka upp.

Den här lampan visar för övrigt rätt tydligt problemet med att det är svårt att få tag på rätt kabel till vissa grejer. Var hittar man en treledare utan gulgrön eller en fyrledare som är godkänd som anslutningssladd och är vettig till en sånhär lampa?
 
Micat 68 skrev:
Glufs Glufs,om ett fel uppstar i en icke jordad aldre lampa kanner jordfelsbrytaren av detta?Hur ar det med jordad lampa i icke jordat urtag i taket och icke jordad lampa i jordat urtag?Jag har nog bada tyvarr da vissa delar av husets urtag visat sig vara komplicerade att jorda(elektrikerns kommentar).
:|
Ja, en JFB skyddar i samtliga fall. Dock finns en skillnad - blir det fel i jordad lampa i jordat uttag så löser JFBn direkt. I övriga fall krävs att du tar i lampan samtidigt som du tar i någonting jordat, vilket du överlever men är kännbart ;) (någon promille kommer t.o.m att dö).

Vid renovering av gamla lampor bör dels rätt kabel användas som tål värme och rörelser, om det finns risk för detta. Vanlig "lampsladd" kan i många fall vara högst tveksam, det kanske krävs specialkabel som t.ex SIHF/xx eller liknande:

04_sihf_gl-p.jpg
04_sihf.jpg
Och dels om lampan skyddsjordas så gäller det att se till att alla delar blir tillförlitligt skyddsjordade i de fall det finns rörliga delar i lampan.
 
Men om lampan ar och forblir ojordad har val av sladd da ngn betydelse?Jag skulle aldrig forsoka jorda en gammal lampa sjalv !!!
 
Absolut, även en ojordad lampa måste ha en intern "sladd" som tål värmen och rörelserna.

Är lampan i metall kan det också vara sin plats att förklara hur den får användas:
- Ojordad lampa i ojordat rum: Ok
- Ojordad lampa i jordat rum: Ej tillåtet.
- Jordad lampa i ojordat rum: Ok
- Jordad lampa i jordat rum: Ok
 
Ok,tack,men jordad lampa UTOMHUS till ojordat natverk som kommer INIFRAN da ? Ville byta en utomhus belysning (ojordad) till en ny och det finns ju bara jordat att fa tag i och vad jag vet sa ska allt utomhus va jordat...hur gor jag da?
 
Antingen får du dra ut jord (anlita elektriker) eller så får du köpa dubbelisolerade utomhus armaturer (de har en symbol med 2 kvadrater i varandra) de skall inte jordas.

Men du skall under inga omständigheter ha armaturer som är avsedda att vara jordade i ojordad anslutning utomhus. Det har nog aldrig varit OK.
 
Har redan installerat lamporna,men vantade mig att hitta jord i urtaget dar jag skulle koppla dom,sa jag far anlita elektrikern att dra ut jord da,det blir nog den basta losningen,far koppla bort lamporna sa lange.....jag vill ha ett utomhus;) vaggurtag for borrmaskin och dylikt pa samma vagg oche det maste ju anda ha ut jord.Tack for hjalpen!!
 