Hej

Jag ska i samband med fönsterbyte bygga på 45 mm isolering + spånskiva på en vägg som är 2 meter lång. Väggen består nu av (sett inifrån)
- masonit
- ngn form av folie, förmodligen ångspärr
- 70 mm isolering
- vindtät papp
- fjällpanel

Jag vet att ångspärren ska sitta närmast spånskivan men har läst någonstans här på forumet att ångspärren kan sitta även en bit in i väggen. Frågan är hur långt in? Jag vill helst undvika att ta bort masoniten för att komma åt den gamla ångspärren.

Hälsningar

Olov
 
Det är lugnt. 45 mm går bra att ha ångspärren på. Så görs i moderna väggar.
 
Man brukar säga max en fjärdedel av isoleringen på varma sidan av plasten. 45mm är OK på moderna väggar, som har sådär 250mm isolering. Om du har 70+45 kommer plasten väldigt långt in i isoleringen.
 
det bästa är nog ändå att ta bort den gamla ångspärren och sedan sätta en ny som du vet är tät. tror iaf de inte är bra att sätta en ny folie på masoniten för då blir den tät från 2 håll.
håller med andersmc om max en fjärdedel på nya tjocka väggar, men tror dock ändå värmen räcker ut till plasten i din kombination 70+45.
 
Grundfråga: Är det ett fritidshus du värmer på vintern?
 
Det är ett fritidshus som används då och då på vintern. Vi kanske är där ngn gång i månaden vintertid. Rummet är bar uppvärmt när vi är där - ingen grundvärme på under andra tider.
 
olotor skrev:
Det är ett fritidshus som används då och då på vintern. Vi kanske är där ngn gång i månaden vintertid. Rummet är bar uppvärmt när vi är där - ingen grundvärme på under andra tider.
Då ska du inte ha någon ångspärr över huvud taget.
 
AndersS skrev:
Då ska du inte ha någon ångspärr över huvud taget.
Instämmer.
 
Ni som menar att man inte skall ha ångspärr i det här fallet - hur tänker ni? Utveckla gärna lite.
 
Då kommer jag med en fråga också. Om man då inte använder stugan ALLS på vinterstid? Och ingen värme på utom på toaletten / duschen som det ju är ångspärr på.. Hur gör man med resten av stugan, ångspärr eller inte?
 
Locke skrev:
Ni som menar att man inte skall ha ångspärr i det här fallet - hur tänker ni? Utveckla gärna lite.
Sök på ångspärr/diffspärr så kommer du hitta många trådar om detta, finns mycket skrivet om det. Tror att du även hittar det bland de byggrekommendationer som finns.
Är även rekommendationen som gäller äldre hus att inte sätta in ångspärr i vissa delar som renoveras, såvida man inte har för avsikt att försöka täta hela huset så småningom vilket kan vara svårt.
Kortfattat är risken att du kan få kallare/minusgrader inomhus vintertid än utomhus när solen värmer och och då riskerar ångspärren få motsatt effekt med kondensbildning.
 
Redigerat:
Raptor50 skrev:
Då kommer jag med en fråga också. Om man då inte använder stugan ALLS på vinterstid? Och ingen värme på utom på toaletten / duschen som det ju är ångspärr på.. Hur gör man med resten av stugan, ångspärr eller inte?
Ingen ångspärr.
 
Tackar för SUPER snabbt svar Anders.. :)
 
Det är faktiskt som tidigare skribent föreslagit. Det står mycket om ångspär i tidigare trådar.
Lär er söka typ (fritidshus AND ångspär AND xxx).

I badrummet har man visserligen ångspärr i golv och väggar, men inte i taket. Och oftast har en ventil i taket som ska ventilera bort den fuktiga luften ifall man nyttjar utrymmet.
 
Ola78
andersmc skrev:
Man brukar säga max en fjärdedel av isoleringen på varma sidan av plasten. 45mm är OK på moderna väggar, som har sådär 250mm isolering. Om du har 70+45 kommer plasten väldigt långt in i isoleringen.

Faktum är att tillverkarna rekommenderar max 1/3 av den totala tjockleken http://www.isover.se/files/Isover_SE/Produkter/Byggisolering/Arbetsanvisningar/2007/Arb_anv_yttervagg_allmant_2007.pdf men kör man på 1/4 så blir det ju inte sämre.

Ett alternativ som kan passa bra i fritidshus är en så kallad ångbroms, då blir det även förberett för permanent boende i framtiden http://www.isover.se/files/Isover_SE/Om_Isover/Kontakta_oss/Broschyrer_Bygg/Isover%20Vario%20SE.pdf
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.