JanneSjo skrev:
om jag var du så skulle jag be rörisen sätta på två avstängare inne i diskbänksskåpet så att du åtminstone enkelt kan byta kran i framtiden
Ja, det är väl ganska vettigt när väl rören är dragna dit... ;)
 
jo jag menade när TS fått rörisen att dra dit rören förstås;)
 
Tänk på att dolda rörskarvar överhuvudtaget inte är tillåtna längre, inte i inspektionslucka heller. Det är logiskt, för det kvittar om det läcker i det fria eller i en inspektionslucka - skadan blir lika stor i bägge fall.

Idealt sitter alla skarvar i ett rum med brunn (typ pannrum, tvättstuga eller dyl), och därifrån går skarvfria rör till varje tappställe.

Det man får göra när man rotar är att man helt enkelt skiter i att leta efter gamla rör i väggar, utan drar nytt istället.
 
Consensus skrev:
Tänk på att dolda rörskarvar överhuvudtaget inte är tillåtna längre, inte i inspektionslucka heller. Det är logiskt, för det kvittar om det läcker i det fria eller i en inspektionslucka - skadan blir lika stor i bägge fall.

Idealt sitter alla skarvar i ett rum med brunn (typ pannrum, tvättstuga eller dyl), och därifrån går skarvfria rör till varje tappställe.

Det man får göra när man rotar är att man helt enkelt skiter i att leta efter gamla rör i väggar, utan drar nytt istället.
Källa ??? :O:blushing:
 
Detta är vad som sägs i branschreglerna 2011:1:

Förläggning av
tappvattenledningar
Tappvattenledningar ska förläggas så att eventuellt utläckande
vatten snabbt kan upptäckas och så att vattnet
inte omedelbart orsakar skador på byggnadsdelar,
isolering
eller andra installationer.
Installationer som är dolt placerade och inte inspekterbara
i schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast inredning
ska utföras utan fogar.
Vägledning
Det har visat sig att installationer som är gjorda
så att man kan upptäcka om det läcker, sänker
antalet vattenskador. Vid droppläckage, som till
exempel kan förekomma från läckande rörfogar,
är det nödvändigt att kunna se detta för att man
ska kunna upptäcka felet.


Exempel på godkänd förläggning :
1 ) Synligt förlagda rör till exempel :
• fördelningsledningar i källare, apparatrum
och liknande
• fördelnings- och kopplingsledningar
i badrum, duschrum, toalettrum eller
tvättstugor.
2 ) Rör förlagda i inklädnader eller i schakt med
vattentät botten, med en bra dimensionerad
indikering för läckage, som mynnar i ett
utrymme med vattentätt golv och helst med
golvbrunn. Det kan till exempel vara :
• stamledningar i flervåningsbyggnader. Se
fig. 2.3.1
• fördelnings- och kopplingsledningar i
inklädnader eller installationsväggar i
våtrum. Se fig. 2.4.1b
• fördelnings- och kopplingsledningar i köksinredning.
Se fig. 2.5.4a
3 ) Installationer utförda som rör-i-rör-system.


----

Gå till "http://www.säkervatten.se/index.php3?use=publisher&id=1255", ladda hem och läs på. :)
 