Jag har en gammal kompressor som kopplas in via en gammal platt trefaskontakt utan nolla. Kompressorn styrs genom att tryckbrytaren drar en 230v kontaktor. För att få 230v tjuvar man en fas och jordar den genom kontaktorn. Hur löser man det här om man har JFB? För visst blir denna ström som går genom kontaktorn till jord en läckström?
 
Först skulle jag rekommendera dig att byta uttaget till ett CEE-uttag, dåliga grejer dom där gamla.
Sen kan du ju byta kontaktorn till en 400v kontaktor.
 
Varför byta kontaktor nu när TS får nolla i uttaget.

Nytt uttag och ny kabel löser problemet.

Protte
 
Tack för svar!
 
prototypen skrev:
Varför byta kontaktor nu när TS får nolla i uttaget.

Nytt uttag och ny kabel löser problemet.

Protte
Om man byter kabel ja... men hade man satt dit ett motoruttag hade man inte haft nolla...
 
Och vem monterar motoruttag = CEE 316. Lyckligtvis så monteras till 99,9 % CEE 416 och kabeln måtte vara billigare än att byta kontaktor.

Protte
 
Jag röstar också för byte till 5-ledarkabel och CEE416, blir så mycket mer användbart då....
 