Hej,
Vi har bygglov på våran tomt och avloppet ska med självfall nå till våran LPS-pump (som maler och pumpar upp det till gatan).
Här
http://sv.wikipedia.org/wiki/Avlopp nämns följande på två olika ställen:
1) En avloppsledning i ett hus ska förläggas med 1 % (1 cm per meter) lutning.
2) Markavlopp kan förläggas med mindre lutning 0,6 % (0,6 cm per meter) lutning.
Jag antar att det är markavlopp det här räknas som då, dvs 0,6 cm lutning per meter.
Huset har FSH +19.4.
Börjar man räkna efter att det har kommit ner genom grunden då, för det borde väl bli ett nära lodrätt fall ner genom grunden. Åtminstone är min sinnebild av husgrunder som inte har bebyggts än att avloppet verkar sticka rakt ner.
Om pumpen då står 10 meter från stället där avloppet går igenom grunden är det alltså 6 cm fall. Hur mäter man enklast det?
Så hypotetsikt om grunden är 30 cm djup så borde LPS-pumpens inhål vara 19.4 - 0.3 - 0.06 - 0.17 = 18.87 = höjdkurva på nederkanten av in-hålet i LPS-pumpen.
FSH=19.40
Rörets diameter = 0.17