KOppla central som parallell eller undercentral
Utgångsläge:
Ett nybygge av ett hus med 250m2 boyta och ihopbyggt med 100m2 garage.
Alla utrymmen värms av vattenburen fjärrvärme.
Elcental i garaget som matar alla grupper i garaget samt några grupper utomhus.
Denna central matas med 5x6mm2 RK från fasadmätarskåp (på garageväggen) med 16A huvudsäkringar.
Scenario 1:
Elcentral i huset matas med 5x6mm2 RK som kopplas parallellt på huvudbrytaren i garagecentralen.
Scenario 2:
Elcentral i huset matas från garagecentralen med 5x2.5mm2 FK samt avsäkras med 3-polig 16A säkring.
Scenario 3:
Annan bättre lösning?
Jag har mina teorier om vad som är snyggaste lösningen, men vill gärna få input från andra med erfarenhet på området.
Hur skulle ni gjort?
Ett nybygge av ett hus med 250m2 boyta och ihopbyggt med 100m2 garage.
Alla utrymmen värms av vattenburen fjärrvärme.
Elcental i garaget som matar alla grupper i garaget samt några grupper utomhus.
Denna central matas med 5x6mm2 RK från fasadmätarskåp (på garageväggen) med 16A huvudsäkringar.
Scenario 1:
Elcentral i huset matas med 5x6mm2 RK som kopplas parallellt på huvudbrytaren i garagecentralen.
Scenario 2:
Elcentral i huset matas från garagecentralen med 5x2.5mm2 FK samt avsäkras med 3-polig 16A säkring.
Scenario 3:
Annan bättre lösning?
Jag har mina teorier om vad som är snyggaste lösningen, men vill gärna få input från andra med erfarenhet på området.
Hur skulle ni gjort?
Alt. 1 helt klart.
Enklare om du vill höja huvudsäk. nån gång för att du har fått behov av ökar effektuttag i huset.
Då är allt klart och man behöver inte börja dra om tråd och får i slutändan dra utanpåliggande för att trådarna har fastnat i röret.
Enklare om du vill höja huvudsäk. nån gång för att du har fått behov av ökar effektuttag i huset.
Då är allt klart och man behöver inte börja dra om tråd och får i slutändan dra utanpåliggande för att trådarna har fastnat i röret.
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Alternativ 1 alla dagar i veckan
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
3: Direkt från mätarskåpet?
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Bo's förslag är också bra. Fundera på att ända lägga rör mellan central i hus och garage för framtida styrningar t.ex. belysning, motorvärmare etc
Medlem
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Direkt från mätarskåpet eller från garagecentral beror vad som blir enklast och kortaste väg.
5G6 alla dagar i veckan, tänk inte ens.
(Övriga kan tänka förimpedans....)
Protte
5G6 alla dagar i veckan, tänk inte ens.
(Övriga kan tänka förimpedans....)
Protte
Tack för alla svar!
Jag hade kunnat tänka mig att dra båda centralerna direkt från fasadmätarskåpet men som planerna ser ut nu så kommer garagecentralen sitta mitt på halva sträckan mellan fasadmätarskåpet och huscentralen, därav blir det lättare/smidigare att skarva vidare därifrån.
En extra fråga, kan man dra 5x6mm2 RK i ett Ø25mm flexrör eller måste man upp på Ø32mm?
Jag hade kunnat tänka mig att dra båda centralerna direkt från fasadmätarskåpet men som planerna ser ut nu så kommer garagecentralen sitta mitt på halva sträckan mellan fasadmätarskåpet och huscentralen, därav blir det lättare/smidigare att skarva vidare därifrån.
En extra fråga, kan man dra 5x6mm2 RK i ett Ø25mm flexrör eller måste man upp på Ø32mm?
Det går att dra det i en 25 slang men om du kan gå upp till 32, blir det för skarpa böjar med 25 kan du få problem.
Men du får inte dra RK i rör nergrävt i marken ifall det är tanken då måste du ha kabel anpassad för att grävas ner. Tror heller inte att det finns 25 rör som får användas utomhus.
Mvh
Henke
Men du får inte dra RK i rör nergrävt i marken ifall det är tanken då måste du ha kabel anpassad för att grävas ner. Tror heller inte att det finns 25 rör som får användas utomhus.
Mvh
Henke
Liknande trådar
-
Hur undviker man 10 mm² PEN vid installation av ny parallell undercentral?
El -
Hcentral ifrån 60talet Gbg vill koppla in 5tråds 3fas - ej pratat med elfirman
El -
Parallellkoppla DALI-buss
Belysning -
Både huvudsäkring och automatsäkring i centralen går, är det rätt kopplat?
El -
Kan laddbox kopplas till denna elcentral
El