Ska lägga klinker med vattenburen golvvärme under i källaren.
Oisolerad betongplatta.
Ojämnt betonggolv.

Vi tänkte: EPS+flytspackel för att få lite isolering under värmeslingorna.
EPS blir dock bara 0-35mm tjockt (inte plats med mer).

Byggkillen tycker att vi bara ska använda flytspackel och ingen EPS pga:
EPS ger nästan ingen isolering om man inte kan lägga mer än 100 mm.
Svårt att jobba med 2 olika material EPS+Flytsp. 2 olika skikt.

Låter det vettigt?

Undrar också om någon vet om flytspackel ger någon isolering?
 
Inga problem med 2 olika skikt. Flytspackel isolerar inte, det leder snarare värmen och det är därför det fungerar att spackla in slingorna. Däremot ger 35 mm inte så mycket isolering, men naturligtvis bättre än inget.
 
Polyuretan? Som sprutas? Isolerar mycket bättre än EPS.
 
kamilenski skrev:
Polyuretan? Som sprutas? Isolerar mycket bättre än EPS.
Fungerar det som golv?

Alltså till golvuppbyggnad?
 
Redigerat:
Mikael_L
Bila ur golvet lite?

Utan isolering får maskarna det varmt och gott, fast på er elräkning ... :)
 
Mikael_L skrev:
Bila ur golvet lite?

Utan isolering får maskarna det varmt och gott, fast på er elräkning ... :)

Nee. Inte om de hugger ved själva och eldar i den vattenmantade kaminen. De är kanske djurälskare? ;)

p.s. väggar byggs och kan isoleras med PU. Även skivor går att köpa. Men om det finns i Se? Vet ej. I Tyskland? Ja.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.