Jag installerade en varmvattenberedare i serie med den jag har i ack tanken häromdagen. Pannrummet är en extern byggnad med kulvert till huset.Jag kan koppla in denna eller koppla bort den ur varmvattenslingan då jag monterat kulventiler till detta. Problemet jag har är att när jag kopplar in den så slutar vvc att fungera och blir kall, följden blir då att jag inte får in något varmvatten in i huset. Men stänger jag ventilen till vvb så funkar det som det skall igen.

Nån som har idéer ?

Mvh jonas
 
antar att du har den elektriska varmvattenberedaren avstängd ?
i så fall så är den full med kallvatten.och då ska allt det kalla "bytas" ut mot varmt vatten innan det kommer till kranen..

så prova spola jättemycket och se om det kommer.
 
el vvb matas med varmvatten från vvb i acktanken så det vattnet är varmt nog. iaf så är problemet löst nu. Det sitter en backventil som är kass på vvc slingan. När den nya vvb monterades så blev det mer mottryck i systemet och kallvatten trycks in i vvc baklänges, därför blir det bara ljummet i kranen.
 