I huset sitter det infällda spotlights 12V 20W halogen som tidigare ägaren installerat tillsammans med "en vän". Jag tyckte det var konstigt att det inte fanns "blomkrukor" under varje spot just för värmebildningen som blir, förre ägaren påstod att hans "vän" sagt att man inte behövde detta utan dom har endast lagt 6cm mellanrum mellan taken och att det skulle räcka. Kan detta verkligen stämma?
 
Om det är möbelspottar så stämmer det. Med såna räcker det att man reglar ner taket lite. De är även tillåtna att byggas in i möbler. 20 W, då skulle det mycket möjligt kunna vara möbelspottar.

//Patrik
 
Sedan är det ju så att har man betongtak så är det ju inte brännbart och då kan man ju oxå hoppa pottorna.
 
snuttjulle skrev:
Sedan är det ju så att har man betongtak så är det ju inte brännbart och då kan man ju oxå hoppa pottorna.
Inte helt säkert du kan göra det!

PLS90 tål bara 90grader (Om det ens används värmetålig kabel)
Armaturen klarar bara x grader också innan den smälter ihop.
Undertaket/Reglar kan vara av brännbart material.

Som alltid måste man alltid kolla vad tillverkaren rekomenderar/kräver för att uppnå Elsäkerhetsteknisk praxis.

Ledsen för en otrevlig ton men får föreläsa om detta hela dagarna för kunder som fått fel information.
 
"pottornas" har en uppgift och det är att hålla brännbart matr. borta från lamporna, finns inget brännbart att hålla borta så får lamporna bättre kylning utan pottor.
 
Tack elmont för att du lärt mig detta förut. ;)
Dock är det konstigt att man hela tiden tar för givet att det är brännbart tak ovanför när man sänker. I många lägenheter är det ju putsat och även källare och då är det svårt att veta hur lite man behöver sänka för att få bra ventilation runt spottarna.
 
Kul att en del fattar d^_^b
 
Lånar tråden lite. Är det ok att montera LED-spottar istället för vanliga 230V, där det saknas pottor?
Det borde vara ok, eftersom LED-spottarna inte avger nån större mängd värme, eller?
 
lordi skrev:
Lånar tråden lite. Är det ok att montera LED-spottar istället för vanliga 230V, där det saknas pottor?
Det borde vara ok, eftersom LED-spottarna inte avger nån större mängd värme, eller?
Nej, du behöver fortfarande pottor, fast av en annan anledning.
Till halogenspottar har man pottor på grund av brandrisken, till LED har man pottor för att armaturen kräver bra kylning.

Utmärkt temperatur för LED är ca 30 minusgrader.

Dock så kan man ju kolla om LED-möbelspottar kan vara något, beroende på hur det ser ut.

//Patrik
 
Och monterar man led lampor i armaturer som är avsedda för halogenlampor gäller naturligtvis reglerna för halogen lampor, man vet ju aldrig vilka lampor man i framtiden kommer att sätta dit.
 
Intressant att veta det där med pottor och led. Mycket välkommet :) tack.
 
Patrik_Hed skrev:
Nej, du behöver fortfarande pottor, fast av en annan anledning.
Till halogenspottar har man pottor på grund av brandrisken, till LED har man pottor för att armaturen kräver bra kylning.

Utmärkt temperatur för LED är ca 30 minusgrader.

Dock så kan man ju kolla om LED-möbelspottar kan vara något, beroende på hur det ser ut.

//Patrik
Ok, men jag har funderat på om man verkligen får bättre kylning med pottor. Borde det inte bli tvärtom?
 
lordi skrev:
Ok, men jag har funderat på om man verkligen får bättre kylning med pottor. Borde det inte bli tvärtom?
Vad ger bäst kylning? En LED-spott i en potta eller en LED-spott som ligger med isolering direkt ovanpå? :rolleyes: (Är det ett utrymme utan isolering, d.v.s. fritt med luft så krävs det naturligtvis ingen potta för då kyler det bättre)

En potta finns för att hålla isolering borta.

//Patrik
 
Patrik_Hed skrev:
Vad ger bäst kylning? En LED-spott i en potta eller en LED-spott som ligger med isolering direkt ovanpå? :rolleyes: (Är det ett utrymme utan isolering, d.v.s. fritt med luft så krävs det naturligtvis ingen potta för då kyler det bättre)

En potta finns för att hålla isolering borta.

//Patrik
Aha, du tänker så :) Det kan jag ju hålla med om. I det fallet jag tänkte på så är taket nedsänkt ca 15 cm, ingen isolering finns ovanför, men träbjälklag.
Någon svartarbetande elektriker har "glömt" montera pottor, därför tänkte jag att man kunde pilla i LED-spottar istället.
Självklart inte LED i befintliga armaturer, som Elmont påpekade.
 
Redigerat: