2 112 läst · 7 svar
2k läst
7 svar
1 år med bergvärme ( 1245 8kw)
Hejsan nu tänkte jag redovisa mina siffror efter ett år med bergvärme..
Har funka fint efter lite inställningar men när de va som kallast så räckte inte mina element till så då hade jag en 19,5-20 grader inne och de tycker jag är lite kallt, men ska bli ngr nya element får vi hoppas på lite varmare till vintern....
huset är 1,5 plans sutterängvilla med uppvärmningsyta på 174kvm med nya isolerglasfönster. Huset ligger i nord östra värmland. borrhål på 180m.
Antal starter 5460
Antal drifttimmar 4142
Antal varm vatten h 401
Antal elpatrons h 116,1
och då har jag räknat så här....
5460/365=ca 15 starter/dygn
4142x1.93=7994 kw
116,1x6=696,6 kw Tog x 6 kw då de är max men har faktiskt bara sett den stå på 4kw
7994+696,6=8690,6 kw
Total årsförbrukning 15032 kw och ett pris på 22743kr
22743/15032=1,51 kr/kw
8690,6x 1,51=13122,80
Blir alltså uppvärmningskostnaden 13122,80kr
Har funka fint efter lite inställningar men när de va som kallast så räckte inte mina element till så då hade jag en 19,5-20 grader inne och de tycker jag är lite kallt, men ska bli ngr nya element får vi hoppas på lite varmare till vintern....
huset är 1,5 plans sutterängvilla med uppvärmningsyta på 174kvm med nya isolerglasfönster. Huset ligger i nord östra värmland. borrhål på 180m.
Antal starter 5460
Antal drifttimmar 4142
Antal varm vatten h 401
Antal elpatrons h 116,1
och då har jag räknat så här....
5460/365=ca 15 starter/dygn
4142x1.93=7994 kw
116,1x6=696,6 kw Tog x 6 kw då de är max men har faktiskt bara sett den stå på 4kw
7994+696,6=8690,6 kw
Total årsförbrukning 15032 kw och ett pris på 22743kr
22743/15032=1,51 kr/kw
8690,6x 1,51=13122,80
Blir alltså uppvärmningskostnaden 13122,80kr
Redigerat:
antal drifttimmar x tillförd eleffekt x cos fi = antal kwh som kompressorn har dragit.
dvs ca 6395,2 kwh
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/102514-effekt-foer-kompressorn-2.html
Elen är rätt räknat.
Så 6395,2 + 696,6 = 7091,8
7091,8 x 1.51 = 10353,35:-
Vem tror du har rätt?
dvs ca 6395,2 kwh
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/102514-effekt-foer-kompressorn-2.html
Elen är rätt räknat.
Så 6395,2 + 696,6 = 7091,8
7091,8 x 1.51 = 10353,35:-
Vem tror du har rätt?
De är ju bra om de stämmer med ditt räknesätt för då blir ju uppvärmningskostnaden billigareö. men klart då blir ju hushållselen på nästan 8000 de va ju värre... hm...
men lite fundersam för en kollega ringde Nibe och de va dom som sa han skulle räkna på 1,93kw,,
Men får väl sätta in en elmätare på pumpen så syns de ju;-)
men lite fundersam för en kollega ringde Nibe och de va dom som sa han skulle räkna på 1,93kw,,
Men får väl sätta in en elmätare på pumpen så syns de ju;-)
Är det bara jag som tycker det är många timmar på elpatronen för en ny anläggning. Själv hade jag 14 i år men brukar ha max 5. Om borrhålet mattas lite (som ofta sker över tiden, i vilketfall har jag den erfarenheten av min tre anläggningar) så kommer ju dessa eltimmar att helt plötsligt bli rätt många fler.
Men men, bara man e nöjd.
Men men, bara man e nöjd.
Jag har förbrukat ca 900kWh eltillskott sen 1a okt 2010.
Förbrukat 8400kWh totalt (ink tillskott) sedan dess, borde inte hamna alltför långt från beräknade 10-11kWh (minns inte exakt nu).
Har separat mätare på VPn.
Förbrukat 8400kWh totalt (ink tillskott) sedan dess, borde inte hamna alltför långt från beräknade 10-11kWh (minns inte exakt nu).
Har separat mätare på VPn.
Min beräknade kalkyl ser ut så här...
energi värmepump 7112 kwh/år
tillsatts energi 557 kwh/
energiförbruknig totalt 7669kwh/år så om de är som Joens beräkningar man ska räkna,så blev de 577,2 kwh mindre än va kalkylen va beräknad till men elpatronen gick 139,6 kwh mer än kalkylen...
energi värmepump 7112 kwh/år
tillsatts energi 557 kwh/
energiförbruknig totalt 7669kwh/år så om de är som Joens beräkningar man ska räkna,så blev de 577,2 kwh mindre än va kalkylen va beräknad till men elpatronen gick 139,6 kwh mer än kalkylen...
Liknande trådar
-
Daikin bergvärmepump EGSQH10S18A9W
Värmepumpar -
Bergvärme Nibe 1230 HP larm
Värmepumpar -
Någon som vet vad den här delen fyller för funktion (NIBE f-1255) bergvärmesystem
Värmepumpar -
Vatten droppar (1 dl/min) från min Nibe bergvärmepump
Värmepumpar -
13 grader inne, bergvärme, rengöra givare?
Värmepumpar