våtzon 1 på golv..
Sida 1 av 2
Golvvärmen ligger i flytspacklet. Det skall även reglas upp till cc30 om inte detta är gjort och spånskivan skall både limmas och skruvas och bör vara av V313-P5 klass om allt skall följa reglerna. Nätet är inte vanligt armeringsnät utan denna variant som skall häftas i spånskivan innan flytspackling:
http://www.bygghemma.se/inomhus/golv-och-kakel/fast-och-fog/tillbehor/armeringsnat-for-golvvarme-%C3%B8-5-70-mm/p-176186-176186#moreproductinfo
http://www.bygghemma.se/inomhus/golv-och-kakel/fast-och-fog/tillbehor/armeringsnat-for-golvvarme-%C3%B8-5-70-mm/p-176186-176186#moreproductinfo
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
Helioz...
Man behöver inte alls regla upp golvet till cc300 då man flytspacklar golvet !!
Man behöver inte alls regla upp golvet till cc300 då man flytspacklar golvet !!
Nej man måste varken regla cc30 eller ha V313-P5 skivor men man bör. Citerar BBV 10:1:
"Referens för tillräcklig böjstyvhet
Mycket lång erfarenhet av beprövade lösningar
visar att den böjstyvhet som uppnås
med c-avstånd 300 mm mellan bjälkarna
och en 22 mm golvspånskiva är
betryggande för att det keramiska skiktet
inte ska skadas. (Sådan konstruktion kräver
dock också armerad avjämningsmassa för
att ta upp rörelser i träskivan, inte primärt
för böjstyvhet)."
"Referens för tillräcklig böjstyvhet
Mycket lång erfarenhet av beprövade lösningar
visar att den böjstyvhet som uppnås
med c-avstånd 300 mm mellan bjälkarna
och en 22 mm golvspånskiva är
betryggande för att det keramiska skiktet
inte ska skadas. (Sådan konstruktion kräver
dock också armerad avjämningsmassa för
att ta upp rörelser i träskivan, inte primärt
för böjstyvhet)."
Det beror på hur tätt reglade väggar du har. Men rekommenderat är ju att sätta ett lager OSB-skivor bakom gipset. Det göra att väggarna får motsvarande cc 30 och du har något att skruva krokar och toapappershållare i, för större saker måste du sätta kortlingar bakom gipset innan du gipsar.Stiffan skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
Visst, men bör är en annan sak...Helioz skrev:Nej man måste varken regla cc30 eller ha V313-P5 skivor men man bör. Citerar BBV 10:1:
"Referens för tillräcklig böjstyvhet
Mycket lång erfarenhet av beprövade lösningar
visar att den böjstyvhet som uppnås
med c-avstånd 300 mm mellan bjälkarna
och en 22 mm golvspånskiva är
betryggande för att det keramiska skiktet
inte ska skadas. (Sådan konstruktion kräver
dock också armerad avjämningsmassa för
att ta upp rörelser i träskivan, inte primärt
för böjstyvhet)."
Du skrev skall och då tog jag det som att du inte visste hur det låg till...
Helioz skrev:Golvvärmen ligger i flytspacklet. Det skall även reglas upp till cc30 om inte detta är gjort och spånskivan skall både limmas och skruvas och bör vara av V313-P5 klass om allt skall följa reglerna. Nätet är inte vanligt armeringsnät utan denna variant som skall häftas i spånskivan innan flytspackling:
[länk]