Någon som har några tips på en bra utsugningsfläkt för två badrum? Fläkten vill jag ha uppe på kallvinden och den ska ventilera badrummet på nedervåningen samt toan som ska byggas på övervåningen. Tänkte dra spirorör från båda rummen och via kallvinden ut genom taket eller väggen.

Tacksam för tips och råd!
 
Tänk på att du ventilerar bort fukten med den varma luften! Med andra ord: du drar in iskall luft vintertid! Ska man dra spiro är det kanske ok att dra dubbla och montera FTX?
 
kamilenski skrev:
Tänk på att du ventilerar bort fukten med den varma luften! Med andra ord: du drar in iskall luft vintertid! Ska man dra spiro är det kanske ok att dra dubbla och montera FTX?
Okej, tänkte mest på att jag vill slippa en brummande ful PAX-fläkt som blåser ut ur väggen i varje rum. Vilken dimension på ventilationspiporna är lämplig?
 
Min PAX 260 kan jag knappt höra trots att det går på fullt år efter år. Min PAX sköter hela huset ventillation förutom lite självdrag i köksfläktskanalen.
 
Jag tror det vare lämpligt att sätta sig in i problematiken.
I alla rena rum (sovrum, vardrum m.m.) bör man ha tilluftsventiler. I "smutsiga" rum typ Wc, tvätt frånluftventiler. Har man ej självdrag, har man olika fläktar. Den mängden luft man kastar ut måste tillföras huset uteifrån.

Beroende på volymen av huset / eller luften som ska omsättas kör man med olika storlekar på rören.
I moderna hus som använder FLVP (frånluftsvärmepumpar) kör man med 125-150mm spiro som stam. Frånluften kan dock anslutas till dessa via 100mm spiro.

Du gör som du vill.
Alig ventilation har lite kraftigare och tysta fläktar.
 
Dra 100 rör till badrum och toa. koppla ihop och dimma upp till 125 och sedan anslut till ljuddämpare 125-600 och sedan kanalfläkt förslagsvis Systemair eller Östbergs 125. 100 dimension skulle antagligen fungera också men du kan få en 125 fläkt att bli tystare. sedan väljer du om du vill gå ut genom fasad eller tak. Tar du genom fasad brukar ja rekommendera att ta ett trådnätsgaller istället för ett med riktade flänsar. Detta för att luften skall blåsa ut så långt som möjligt från vägg.
Glöm inte att du måste isolera kanalen om du drar den på en kallvind.

Glöm inte att installera fönsterventiler i dina "rena" rum. Sov, vrum och ev klk.

Har du dörrar med en "täckande" tröskel skall du komplettera med överluft vilket man kan lösa på flera olika sätt.
 
Redigerat:
Triton242 skrev:
Dra 100 rör till badrum och toa. koppla ihop och dimma upp till 125 och sedan anslut till ljuddämpare 125-600 och sedan kanalfläkt förslagsvis Systemair eller Östbergs 125. 100 dimension skulle antagligen fungera också men du kan få en 125 fläkt att bli tystare. sedan väljer du om du vill gå ut genom fasad eller tak. Tar du genom fasad brukar ja rekommendera att ta ett trådnätsgaller istället för ett med riktade flänsar. Detta för att luften skall blåsa ut så långt som möjligt från vägg.
Glöm inte att du måste isolera kanalen om du drar den på en kallvind.

Glöm inte att installera fönsterventiler i dina "rena" rum. Sov, vrum och ev klk.

Har du dörrar med en "täckande" tröskel skall du komplettera med överluft vilket man kan lösa på flera olika sätt.
Tack för svaret!
 