Har en ventil på min panna. sitter på inkommande kallvatten tror jag.
Den är på 10bar det rinner ut en massa vatten hela tiden från röret som är kopplat till ventilen.

Vad är det för ventil skall den läcka ut vatten?
 
  • bild.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Krilleman
En säkerhetsventil, den ska kunna läcka ut vatten som bildas när du värmer varmvatten, alltså när du har hög förbrukning. Den ska absolut inte läcka hela tiden, då är det fel på den. Prova att vrida på den blåa delen, då kommer det att spola ut ännu mer vatten men eventuellt skräp som kan ligga på gummipackningen kan då spolas bort.

Det är en fjäderbelastad kunstruktion och bör underhållas med jämna mellanrum.
 