Hejsan! En dum fråga kanske, men en "toalett" utan dusch, vad krävs där i form av tätskikt där? Är det samma sak med en groventre som har golvbrunn?
 
Ola78
Hej och välkommen till forumet!
Nuförtiden räknas förutom badrum, toalett, tvättstuga och utrymme där varmvattenberedare ska stå som att golvet ska vara våtrumsklassat. Alltså helt tätt förutom brunn och avlopp som får bryta tätskiktet. Däremot vattenledningar får inte komma upp i golvet. En entré med golvbrunn borde falla under dessa regler också.
 
När det gäller toalett utan dusch/bad samt tvättstugor, entré med golvbrunn och utrymme med vvb så är det generellt så att det ska vara tätskiktat på golv (kan vara plastmatta eller kakel med tätskikt) samt 50mm upp på väggarna.

Sedan är det som Ola78 säger, inte tillåtet med rörgenomföringar i golv förutom golvbrunn och avlopp.

Väggarna bör klara vattenstänk, typ målat ytskikt eller kakel (som då inte behöver ha tätskikt bakom).

Men läs gärna mer i branschstandarderna BBV (keramik) GVK (plastmattor) samt MVK (måleri). Det står i klartext vad som räknas som vad.
 
Funderar på det här med vattenledningar som inte får komma upp ur golvet i tvättstugan (håller på att bygga nytt eget hus) dessa skall således gå upp i innervägg och sen ut i tvättstugan för att inte bryta tätskiktet?
 
Var tar man normalt in inkommande vatten?

Vad gäller med rör genom golvet i tvättstuga om man har oisolerad platta på mark och således inte kan ha tätskikt?

Undrar

/PC
 
Helsingborg2011 skrev:
Funderar på det här med vattenledningar som inte får komma upp ur golvet i tvättstugan (håller på att bygga nytt eget hus) dessa skall således gå upp i innervägg och sen ut i tvättstugan för att inte bryta tätskiktet?

Nja, du kan gjuta en en kaka runt rören, ca 10-15 cm hög/tjock. Då kan du fuktspärra/lägga uppvik på mattan emot den gjutna kakan. Då kommer inte rören upp genom täskiktet d^_^b

/kimpo
 
PCLarsson skrev:
Var tar man normalt in inkommande vatten?

Vad gäller med rör genom golvet i tvättstuga om man har oisolerad platta på mark och således inte kan ha tätskikt?


Undrar

/PC
Man flyttar inkommande vatten och andra rör vart efter byggreglerna ändras :)

Allvarligt talat så är väl det det bästa man kan ha ur fukthänseende, massiv oorganisk konstruktion där fukt ventileras bort över hela ytan. Så länge som golvet är fritt skulle jag inte oroa mig för rörgenomföringar eller inkommande vatten.
Men man kan ju undra hur de som skriver byggreglerna ställer sig till detta ?
 
PCLarsson skrev:
Var tar man normalt in inkommande vatten?

Vad gäller med rör genom golvet i tvättstuga om man har oisolerad platta på mark och således inte kan ha tätskikt?

Undrar

/PC
Man får göra avvikelser vid renovering, enligt branschreglerna. Angående inkommande vatten och t.ex golvvärmeslangar, som kommer upp ur golvet. Då brukar jag gjuta upp en sockel, 10-12cm hög, och vika upp fuktskyddet samt sätta plattorna mot sockeln. Ytan uppe på sockeln målar man. Är ju helt omöjligt att sätta manschetter och plattor runt 20 golvvärmeslangar! :)
 