hejsan.
funderar på att göra om elen i mitt pannrum. då det i dagsläget bara finns ett ojordat elutag och en lampa.
Måste det vara nån speciell ip klassning på lysrörsarmaturerna och på uttagen? då detta ändå är ett rum där det kan börja läcka mycket vatten.
och får man sätta lysrörsarmaturerna mellan taket och vattenrören som går i taket i pannrumet,
 
Det är rummets NORMALA användningsområde som avgör vilken kapslingsklass som behövs, men har du golvbrunn och i ett pannrum skulle jag välja IP 44, även om det troligen skulle vara helt OK med en lägre kapslingklass. Många pannrum har en tendens att bli både dammiga och sotiga och då är det inte helt fel med lite "bättre" skyddsnivå.
 
Antar att ev. heta rör är isolerade så armaturerna kan du i princip sätta var du vill. Och som sagt, pannrum blir ju med tiden ganska sotiga och dammiga, och vattensprut händer ju då och då, så minst IP44 är att rekommendera.
 
Eljo Aqua stark eller Eljo Aqua Trend.

//Patrik
 