1 636 läst · 4 svar
2k läst
4 svar
kan man dra 2,5 och 1,5 i samma rör?
Hej Alla!
Jag har en micro och ugn som ska sitta ovanför varandra.
Idag har jag en 10A 1,5 ut till uttaget, Men ugnen drar 3600w och har bara en anslutningskabel.
Så min tanke är dra ut en 2,5mm och säkra av med 16A... 3600w/230v=15,6A Så länge är det bra!
Men nästa pannkaka är att micron skulle också vilja ha ström då 900w max...
frågan är då om jag får dra en 1,5 till micron ihop med 2,5 och gemensam nolla och jord!?
Tack för snabba svar
Jag har en micro och ugn som ska sitta ovanför varandra.
Idag har jag en 10A 1,5 ut till uttaget, Men ugnen drar 3600w och har bara en anslutningskabel.
Så min tanke är dra ut en 2,5mm och säkra av med 16A... 3600w/230v=15,6A Så länge är det bra!
Men nästa pannkaka är att micron skulle också vilja ha ström då 900w max...
frågan är då om jag får dra en 1,5 till micron ihop med 2,5 och gemensam nolla och jord!?
Tack för snabba svar
Man drar 2,5mm² till båda. Dvs 4st 2,5mm² (två faser, nolla, jord). Ena fasen+nolla+jord till ett envägs uttag, den andra fasen+nolla+jord till ett annat envägs uttag.
Alternativt att de två delar på samma 16A säkring, fast då får du hålla dig från att starta micron just då ugnen värmer.
Alternativt att de två delar på samma 16A säkring, fast då får du hålla dig från att starta micron just då ugnen värmer.
Ok, Tycker då att det blir bäst att dra ut 2 st faser (olika) nolla och jord!
Sedan ta bort gamla uttaget som sitter idag och sätta upp en anslutnings dosa eljo..
Vad sägs?
Men sen vill ja kunna ha mircon och ugnen på samtidigt, blir det verkligen bra om jag tar 16A till ugn och 16A till micron...eller ska jag säkra av micron med 10A trots att det är 2,5 ut?
Sedan ta bort gamla uttaget som sitter idag och sätta upp en anslutnings dosa eljo..
Vad sägs?
Men sen vill ja kunna ha mircon och ugnen på samtidigt, blir det verkligen bra om jag tar 16A till ugn och 16A till micron...eller ska jag säkra av micron med 10A trots att det är 2,5 ut?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
En tvåfasgrupp bör ha samma säkring (både typ och storlek) på varje fas. Micron tar inte skada av en 16A säkring. Dessutom bör det ju vara en tvåpolig säkring (plus JFB förstås).
Detta med en tvåfasgrupp gäller också bara om det är orimligt svårt att dra fram en ny gruppledning till ugnen.
Detta med en tvåfasgrupp gäller också bara om det är orimligt svårt att dra fram en ny gruppledning till ugnen.
Liknande trådar
-
3x Konstruktionsplywood 15x2500x900 Mm skänkes
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Övergång dräneringsslang/avloppsrör till 100/125mm spiro
Ventilation -
Ändra storlek på hål i tak ifrån 100 mm till 125 mm?
Byggmaterial & Byggteknik -
Avenbok plantor 125-150 cm barrotade har inga löv, bara ej utslagna knoppar
Häckar, Buskar & Träd -
Qlima sc-ja 2522, plugg för det andra dräneringshålet. Fattas?
Värmepumpar