Du får ha max 5 st FK 1,5mm i en 16mm VP-rör/flexslang
...sen hur många du kan trycka in är en helt annan sak =)
 
Redigerat:
Max 5 st i VP16 är inget regelkrav, mest en rekommendation i SS 437 01 45.
 
305 skrev:
Är det inte risken för värmeutveckling som begränsar antalet FK? Eller skulle det vara helt OK att pressa in så många som är fysiskt möjligt?
Jo, det ska man också tänka på. Man drar ju inte flera fullt belastade grupper i samma rör, utan det handlar oftast om ett antal tändtrådar inom samma grupp. Summan av alla strömmar kan ju då normalt inte att överstiga 2x säkringens märkström, dvs en extra belastad ledare, om man nu inte hittat på någon smart lösning där faser och tändtrådar går fram och tillbaka ett par gånger.
 