Hej!
Undrar vad jag får för värde när jag mäter ZI
Och kortslutningsström med fluke 1653 instrumentet.
Jag får ett värde som är L-PE= 0,71ohm och 323A
Kan jag tolka det som Z-för 0,71 och Ik3 0,323KA ??
Mvh
Marcus
 
Mäter du i rätt punkt och på rätt ställen i centralen så kan du tolka det som Zför.
Men en tummregel säger att du får Ik3 om du mäter fram Ik2 * 1,15.

Ett ganska avancerat instrument.. Så ett tips är att läsa igenom manualen så att du får rätt på alla inställningar och tolkar värdena rätt.
 
Jodå jag mäter i rätt punkt!
Men jag undrar om jag får fram ik3 eller ik1 med det instrumentet.
Står ju inte Ik3 i klartext!
 
Nä som jag tolkar det så mäter du Ik1...
Men du får mäta fram ik2 sen gånger 1,15 så får man ett ungefärvärde på Ik3
Du måste alltså mäta mellan 2 faser för att få fram ik2,
 
Redigerat:
b-boy skrev:
Hej!
Undrar vad jag får för värde när jag mäter ZI
Och kortslutningsström med fluke 1653 instrumentet.
Jag får ett värde som är L-PE= 0,71ohm och 323A
Kan jag tolka det som Z-för 0,71 och Ik3 0,323KA ??
Mvh
Marcus
Mäter du L-PE får du vad man brukar kalla Zför och ström Ikj.
Mätning L-N ger Zk+Z0 och ström Ik1, detta i samma härad som Zför och Ikj normalt sett.
Mätning L-L ger 2Zk och ström Ik2, multiplicera med 2/√3 ≈1.15 ger då Ik3.

Det som vanligen är intressant är Zför och Ikj, ibland Ik3 men inte vid normala bostadsinstallationer.
 
Ik3 får man väll genom Ufn/Zför. (230/0,71)=
323,9A
Då borde det vara Ik3 instrumentet visar!
Eller har jag blandat ihop?
 
Du blandar nog lite, Ik3 = Uf / Zk och Ikj = Uf / Zför dessutom sistnämnda med en korrektör beroende på olika fall tex 0.85, 0.95 osv enligt olika normer. Alltså skilj på Zk och Zför.
 
Ja det är klart! Tack!!
 
Glöm inte att dra av ca 33% från det uppmätta Zför-värdet för att ta hänsyn till varma ledare och spänningsfall i nätet. Det är worst case (lägsta möjliga kortslutningsström) som gäller då Zför används för att verifiera utlösningsvillkoret.
 