Bor i ett gammalt hus med träinnertak. Ska sätta in riktbara spotlights i ett vardagsrum och är nu lite osäker på säkerhetsaspekterna. Är så pass påläst att jag vid halogenlampor behöver ha en "målarburk" som ksydd ovanpå lampan. RUnt denna kommer det ligga isolering. Frågan är hur riskfullt är halogenlampor när de sitter i gammalt trätak. Är det någon fara över huvud taget? Behöver jag tänka på något mer?

Har tanken på 12V/20w lampor som är inbyggda men riktbara. Hur långt ska det vara emellan varje lampa. Har fått bud om en meter och tre meter. VIlket gäller?

Är tacksam för all hjälp jag kan få i den här djungeln!
 
Ska du sätta 12V/20W så behöver du inte vara orolig för brandrisken, potta gäller fortfarande. men dessa spotar du har tänkt kan sitta i apparatdosor.
Hur tätt beror på hur bra ljus du vill ha. Dom ger ju inte ett jätteljus, så du får utgå ifrån hur bra ljus du vill ha.
Annars är LED ett alternativ, kostar mer i inköp, men håller 10ggr så länge! Dessutom så kan man driva fler LED-spotar på en trafo än vad du kan men halogen. Dock lite beroende på vilka typer.
 
Vill bara informera om att det är ett behörighetkrävande jobb och det rekommenderas verkligen att en elektriker får göra det.

Nu är det säkert så att du bara vill få lite koll på hur det kan tänkas göra och om det funkar innan du tar kontakt med elektriker, men tar det säkra före det osäkra och informerar. :)

Jag har precit utfört ett sådan jobb i gammalt tak från 1930-40-talet. Planktak och "spånisolering".
Sågade upp hål med tigersåg i taket underifrån och fiskade slang mellan hålen och satte sedan speciella pottor som downlighttillverkarna säljer och sedan satte snickarna ett lager gips över det.
Riktigt grisigt jobb, dammigt.

//Patrik
 
Tusen tack för all hjälp och för att ni tog er tid att hjälpa mig!

Det är spån på taket nu som ska tas bort för att lägga fast isolering istället. Tanken är att klippa hål i detta för kåporna. Hade ni rekommenderat spånskivor över det? Slangar? Är det något speciellt jag måste ha till sladdarna för att skydda mot värmen?

Nog för att jag tycker att jag är händig, trots att jag är tjej men detta ger jag mig aldrig in i att göra själv. :) Då kommer jag säkerligen ta bort all el för närliggande hushåll i farten. :)
 
Gipsskivor menade jag...
 
Var menar du att du ska ha spånskivor? Över pottorna?

Man drar rör eller slang mellan pottorna att förlägga kabeln i

Värmetålig kabel ska användas. Ibland sitter det på spottarna redan. Annars kan man använda PLS90 t.ex
 
RHH 2x1.5
 
RHH 2x1.5...? Är det ett annat allternativ för sladd?
 
Det är en speciell värmebeständig kabel just för installation av spottar.
Lampsladdar ska inte användas!

//Patrik
 
Kör LED-spottar så slipper du värmebeständig kabel, dock måste man ha pottor om det finns isolering, spån el. liknande för att själva lysdioderna ska ha tillräckligt med luft omkring sig för kylning för bästa livslängd.
 
Men de LED lampor jag kikat på ger inte lika starkt ljus. Blir mer dov stämning.
 
Finns en LED-spot med 9W LED, den ger mycket ljus, ska installera sådana hos en kund snart.
Dessutom är dom snabba att installera då dom ansluts direkt till 230V.
 
Jag använde mig av kabel som heter RXKX till mina 230v spottar

" För halogenarmaturer. Max. temp. +90 °C. RXKX 2x1,5 "

Har jag valt fel typ av kabel?
 
Har aldrig sett den men anger tillverkaren av kabeln att den är till för downlights så ska det ju vara OK
 